H |
A |
B |
t1 |
t2 |
① |
강재의 종류 |
플랜지의 폭 |
형강의 높이 |
플랜지의 두께 |
웨브의 두께 |
② |
강재의 종류 |
형강의 높이 |
플랜지의 폭 |
웨브의 두께 |
플랜지의 두께 |
③ |
강재의 종류 |
플랜지의 폭 |
형강의 높이 |
웨브의 두께 |
플랜지의 두께 |
④ |
강재의 종류 |
형강의 높이 |
플랜지의 폭 |
플랜지의 두께 |
웨브의 두께 |
답)2
해설) H-H x B x tw x tf, 즉 강재의 종류-형강의 높이x 플랜지의 폭x웨브의 두께x플랜지의 두께
7. 철근콘크리트 기둥에서 주근의 좌굴을 방지하고 수평력에 대한 전단력을 부담하는 역할을 하는 철근은?
① 휨철근
② 늑근
③ 띠 철근
④ 배력근
답)3
해설) 띠 철근에 대한 설명
8. 강재 단면에서 압축력을 받는 판요소를 콤펙트요소와 비콤펙트요소로 분류하는 기준은?
① 압축력의 크기
② 판폭두께비
③ 단면형상
④ 구멍의 존재여부
답)2
해설) 판폭두께비, 즉 국부좌굴검토시 사용
9. 다음중 철골구조 볼트 접합시 볼트구멍의 지름으로 가장 적절한 것은?(단, d는 볼트지름이다.)
① d+2.0mm
② d+1.5mm
③ d+1.0mm
④ d+0.5mm
답)4
해설)
종류 |
공칭축지름(d mm) |
구멍지름(D) |
종류 |
공칭축지름(d mm) |
구멍지름(D) |
일반볼트 |
d |
d + 0.5 |
|
|
|
리벳 |
d가 20mm 미만 |
d + 1.0 |
| ||
d가 20mm 이상 |
d + 1.5 |
앵커볼트 |
d |
d + 5.0 |
10. 조적식 구조에서 벽돌쌓기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?(단, B는 벽돌 한 장의 길이이다.)
① 화란식 쌓기와 영식쌓기는 길이쌓기와 마구리 쌓기를 번갈아 하는 것은 같으나 통줄눈을 막기 위해 화란식 쌓기는 마구리 쌓기 켜의 끝장 옆에 반절이나 이오토막을 쓰고, 영식쌓기는 벽의 끝과 모서리에서 길이쌓기 첫 장에 칠오토막을 쓰는 것이 다르다.
② 내쌓기는 2켜씩 할 때에는 1/4B 정도 내밀고, 1켜씩 할 때에는 1/8B 정도 내밀며 맨 위는 2켜 내쌓기로 한다. 내미는 정도는 2B를 한도로 한다.
③ 공간쌓기는 건축물의 외벽을 이중으로 쌓는 것이며, 일반적으로 바깥벽을 주벽체로 하고, 안쪽 부벽체는 반장쌓기로 한다.
④ 하루쌓기 높이는 1.2m(18켜 정도)를 표준으로 하고, 최고 1.5m(22켜) 이내로 하며, 연속되는 벽의 하루 작업을 마무리 할 때에는 층단들여쌓기로 한다.
답)1
해설)통줄눈을 막기 위해 화란식 쌓기는 길이쌓기켜에 칠오토막을, 영식쌓기는 벽의 마구리 켜에 반절 또는 이오토막을 쓰는 것이 다르다.
양식 |
쌓기 방법 |
특징 |
비고 |
영식 |
A켜 마구리+B켜 길이 쌓기 |
가장 튼튼.(내력벽) |
모서리(마구리켜)에 반절, 이오토막 사용 |
화란식 (네델란드식) |
A켜 마구리+B 켜 길이쌓기 |
튼튼함.(내력벽). 우리나라에서 가장 많이 이용. |
길이쌓기켜에 칠오토막 사용. (모서리가 다소 튼튼) |
미식 |
5켜는 길이 쌓기+다음 한 켜는 마구리 쌓기로 함. |
치장벽돌 사용. |
뒷면은 영식으로 표면은 미식으로 쌓기함. |
불식 (프랑스식) |
매 켜에서 마구리+길이쌓기로 번갈아 쌓음. |
통줄눈 생김. 비내력벽 |
치장용. |
11. 철근콘크리트 슬래브 구조에서 기둥과 기둥 사이에 보를 사용하지 않고, 지판에 의해 기둥이 직접 바닥을 지지하므로 내부공간을 효율적으로 이용할 수 있는 구조는?
① 합성슬래브구조
② 프리캐스트 슬래브 구조
③ 중공 슬래브 구조
④ 플랫 슬래브구조
답)4
해설) 플랫슬래브 설명
12. 목구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 이음 : 2개의 목재를 길이 방향으로 접합하는 방법
② 장부맞춤: 한쪽 목재에는 구멍을 파고, 다른 목재에는 돌출부를 만들어 두 목재를 접합하는 방법
③ 쪽매: 꺽쇠나 뒤벨, ㄱ자쇠 등으로 목재의 이음매를 보강하는 방법
④ 맞춤: 2개의 목재를 서로 직각 또는 경사지게 접합하는 방법
답)2
해설) 쪽매란 좁은 판재의 옆면을 붙여 잇는 접합
13. 대공간 장스팬 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 반구형 지붕구조에 연직하중이 작용하면 하부 링에는 주로 압축력이 발생한다.
② 케이블구조에서 자중에 의한 처짐 현상은 현수선이 된다.
③ 이중 공기막구조는 막 사이의 공기압으로 외력에 저항하는 구조이다.
④ 케이블구조에서 케이블은 인장력에만 저항하고 압축 및 휨에 저항하지 못한다.
답)1
해설) 반구형 지붕구조에서 연직하중이 작용하면 하부쪽에서는 추력이 발생한다. 추력발생으로 돔의 하부의 링은 주로 인장력이 발생한다.
14. 콘크리트 충전강관(CFT) 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 각형 충전강관구조가 원형 충전강관구조보다 콘크리트 구속효과가 크다.
② 충전된 콘크리트가 강관의 국부좌굴에 효율적으로 저항하게 한다.
③ 철근콘크리트 기둥과 비교하여 단면크기가 감소되어 건축계획면에서 효율적이다.
④ 철근콘크리트 기둥과 비교하여 강한 지진에 저항하는데 필요한 부재의 인성도가 크다.
답)1
해설) 구속효과는 당연 원형 충전강관구조가 보다 효과가 크다.
15. 다음 석재중 개구부 쌓기와 가장 관련성이 없는 것은?
① 인방돌
② 문지방돌
③ 창대돌
④ 두겁돌
답)4
해설) 두겁돌은 벽체 상부에 뚜껑처럼 올려 놓은 돌 또는 석실 위에 덮는 돌로 만든 뚜껑 또는 난간 등의 위에 가로 댄 돌을 말한다. 따라서 두겁돌은 벽체나 난간 등의 위에 가로로 댄 돌을 의미한다.
문지방돌은 출입문 밑에 문지방으로 댄 돌로 개구부 쌓기와 관련, 창대돌
참고) key stone(이맛돌)
아치나 볼트구조 쌓기에서 맨 꼭대기에 박혀지는 돌.
16. 다음 지진력 저항시스템에 대한 설계계수에서 반응수정계수(R) 값이 가장 작은 전단벽은?
① 철근콘크리트 전단벽
② 철근보강 조적 전단벽
③ 무보강 조적 전단벽
④ 철골 강판 전단벽
답)3
해설)무보강 조적전단벽이 가장 연성능력이 떨어지므로 그 값이 가장 작다.
철근콘크리트 전단벽 4.5
철근보강 조적 전단벽 2.5
무보강 조적 전단벽 1.5
철골 강판 전단벽 6.5
기본 지진력 저항시스템 |
설계계수 | ||
반응 수정 |
|
변위증폭 | |
1. 내력벽 시스템 | |||
1-a. 철근콘크리트 전단벽 |
4.5 |
2.5 |
4 |
1-b. 철근보강 조적 전단벽 |
2.5 |
2.5 |
1.5 |
1-c. 무보강 조적 전단벽 |
1.5 |
2.5 |
1.5 |
2. 건물 골조 시스템 | |||
2-a. 철골 편심가새골조(모멘트 저항 접합) |
8 |
2 |
4 |
2-b. 철골 편심가새골조(비모멘트 저항 접합) |
7 |
2 |
4 |
2-c. 철골 중심가새골조 |
5 |
2 |
4.5 |
2-d. 철골 강판전단벽 |
6.5 |
2.5 |
5.5 |
2-e. 철근콘크리트 전단벽 |
5 |
2.5 |
4.5 |
2-f. 철근보강 조적 전단벽2) |
3 |
2.5 |
2 |
2-g. 무보강 조적 전단벽2) |
1.5 |
2.5 |
1.5 |
3. 모멘트-저항 골조 시스템 | |||
3-a. 철골 모멘트골조 |
6 |
3 |
3.5 |
3-b. 철근콘크리트 중간 모멘트골조 |
5 |
3 |
4.5 |
3-c. 철근콘크리트 보통 모멘트골조 |
3 |
3 |
2.5 |
4. 중간 모멘트골조를 가진 이중골조 시스템 | |||
4-a. 철골 가새골조 |
5 |
2.5 |
4.5 |
4-b. 철근콘크리트 전단벽 |
5.5 |
2.5 |
4.5 |
4-c. 철골 강판전단벽 |
6.5 |
2.5 |
5 |
4-d 철근보강 조적 전단벽 |
3 |
3 |
2.5 |
17. 폭이 3cm, 높이가 4cm인 직사각형 단면에 있어서 단면중심에 대한 단면극2차모멘트(Ip) 값은?
① 0cm⁴
② 9cm⁴
③ 16cm⁴
④ 25cm⁴
답)4
해설) bh³/12 + hb³/12 = (bh/12)(h²+b²) = (3x4/12)(4²+3²)=25
18. 아래 그림과 같은 단순보에서 집중하중에 의한 B점의 수직반력(RB) 값은? (단, 자중은 무시한다.)
① 4.6kN
② 5.4kN
③ 6.0kN
④ 10.0kN
답)2
해설) 4 x 0.3 + 6 x 0.7 = 5.4
19. 아래 그림과 같이 일단자유, 타단 고정인 길이 L인 압축력을 받는 장주의 탄성좌굴하중(Pcr) 값은?(단, E는 탄성계수, I는 단면2차모멘트이다.)
① π² EI / 4L²
② π² EI / L²
③ π² EI / 0.49L²
④ π² EI / 0.25L²
답)1
해설) π² EI / (2L)² = ² EI / 4L²
20. 인장철근량 As=2100㎟인 직사각형 단근보의 단면에서 강도설계법에 의해서 설계강도를 구할 때 압축측 연단에서 중립축까지의 거리(c)의 값은?(단, 콘크리트 설계기준강도 fck=21MPa, 철근의 항복강도 fy=300MPa, 보 단면의 폭 b=300mm, 유효깊이 d=600mm)
① 117.6mm
② 138.4mm
③ 156.8mm
④ 180.9mm
답)2
해설) 등가응력블록의 깊이 a=βc x c,(단, c는 중립축 거리) . 즉, c = a / βc
그러나 a = As x fy / 0.85 x fck x b
따라서 c = ( As x fy / 0.85 x fck x b )/ βc
= ( 2100 x 300 / 0.85 x 21 x 300 ) / 0.85 = (100) / (0.85 x 0.85)=138.4
|
첫댓글 아시나요? 구조파트에서 역학이 출제가 된다는 것....이 것 역시 새로운 변화,,,구조역학파트가 7급에 주로 나왔는데,,,,그래서, 9급 공부하는 수험생들이 역학공부 않했다가, 큰 어려움 있었고, 인천도 그랬고, 경기도도 그랬고, 서울시도 그랬고,,,여러분 역학은 선택이 아니라 필수입니다.^^. 계산기 없이 푸는 유형중,,,^^. 그럼, 내년에는 구조기준이 계류중일때 가장 출제하기 쉬운 것은, 가장오류나기 힘든 것은? 역학 파트 또는 구조기준과 관계없는 구조원리 등,,,