UPS SHUT DOWN에 대하여 2010년11월15일 (주)대광전기이앤티 기술부
1. UPS 일반적인 동작 개념
1) 교류전원을 수전하여 직류전원으로 변환시켜 축전지에 충전을 시키고 직류를 교류로 변환하여 부하에 전력을 공급하는 장치이다.
2) 정전이 되면 축전지로부터 전력을 공급받아 무단으로 출력에 전원을 공급한다.
3) 직류를 교류로 변환하는 인버터가 비정상적인 상태가 되면 BYPASS(#2전원, 예비전원, 한전)으로 무순단 전환되어 부하에 전력을 공급한다.
4) 축전지를 교체할 경우에 축전지 차단기(CB, NFB)를 차단하고 교체한다.
5) UPS 유지보수를 할 경우에는 BYPASS로 절체하고 INVERTER를 OFF하고 MAINTENANCE BYPASS SWITCH를 ON하고 축전지 SWITCH를 OFF하고 BYPASS SWITCH를 차단하고 유지보수를 한다.
* INVERTER가 OFF될 경우에는 정전이 되면 부하장비(SYSTEM)는 BLACK DOWN 된다.
2. MODULE UPS MAINTENANCE 전환 순서
1) MODULE별 BYPASS로 전환시킨다.
2) MAINTENANCE SWITCH를 ON한다.
3) MODULE을 OFF시킨다.
4) 축전지 SWITCH를 OFF한다.
5) BYPASS FUSE를 뽑는다.
3. SYSTEM에 장애를 끼칠 가능성이 있는 경우 SYSTEM DOWN을 요청함
1) UPS의 기능이 확인이 되지 않은 경우
2) 축전지 차단기가 없을 경우에 UPS와 운영자에게 위험부담이 있는 경우
3) 전환 순서에 예기치 못한 오류가 발생할 경우
4) 전문 기술자가 안전하게 SYSTEM을 DOWN하고 UPS를 OFF하라고 권고한 경우
* UPS는 수입품으로 예비 MODULE이 없으며 고가이고 수리 및 확보 장기간소요예상