R-12의 사용을 제한하는 몬트리올협정을 준수하여, 일찌감치 이미 R-22용과 R-134a용 모델을 국내 메이커 중 가장 발빠르게 출시한 바 있는 삼성은 현재 로타리 콤프레서도 생산을 하고 있긴 하지만, 아직까지는 해외 메이커에 비해 제품의 라인업이 비교적 단순한 편이다. 보다 큰 용량과 반밀폐형 왕복동식 및 스크류, 스크롤 등 다양한 타입의 우수한 콤프레서를 생산해주길 삼성전자 냉기사업부 측에 기대해본다.
삼성의 소용량 콤프레서는 크게 두가지로 나뉜다.
저온의 증발온도를 가진 LBP(Low Boiling Point, 실험증발온도 -23.3℃) 타입과 HBP(High Boiling Point, 실험증발온도 7.2℃) 타입은 각각의 사용냉매 군에 따라 구분된다.
저온의 증발온도 계열은 R-12, R-134a, R-600a 등이 있으며, 고온의 증발온도 계열은 R-22, R-134a 등이 있다. 각각의 냉매별 콤프레서마다 1∼4가지의 시리즈가 존재한다.
FMA 70 B 2 Y
(1) (3) (4) (6) (7)
SD 8 A1 B - H 2 R
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(1) 시리즈를 나타낸다.
※ 참고
SD, VD, DD, MD Series : 비교적 작은 프레임
SK, DK, MK, HK Series : 비교적 큰 프레임
FMA Series : R-22 사용, H.B.P(고온 증발온도), 큰 프레임
(2) 사용냉매를 표시한다.
1 : R-134a (L. B. P)
3 : R-12 (L. B. P)
4 : R-600a (L. B. P)
6 : R-134a (H. B. P)
(3) 1회전(왕복)당 치환되는 양으로 나타낸 냉동 용량(cc/Rev.)에 10을 곱한 수치를 나타낸 것이다.
30:3.04cc, 37:3.71cc, 43:4.33cc,
50:5.11cc, 52:5.22cc, 60:5.99cc,
62:6.15cc, 70:6.99cc, 72:7.19cc,
80:8.19cc, 82:8.19cc, 90:9.08cc,
A1:10.68cc, A3:12.52cc
(4) 전력사양을 표시한다.
B : 220V 60Hz
C : 115V 60Hz
Q : 220-240V 50Hz
E : 100V 50/60Hz
K : 200-220V 50Hz
H : 200-220V 50Hz, 220V 60Hz
(5) 온도별 적용
L : 저온용
H : 고온용
T : 급냉용
(6) 냉각방식을 나타낸다.
O : Oil cooling
1 : Static cooling
2 : Fan cooling
(7) 모터(릴레이)의 기동방식을 표시한다.
① 전류형 릴레이
Y : RSIR
T : RSCR
R : CSIR
V : CSR
② PTC 릴레이
Z : RSCR or PSC,
U : RSCR (Option RSIR)
S : CSIR
W : CSR
※ 해설 :
1. RSIR : Resistance Start Induction Run
2. RSCR : Resistance Start Capacitor Run
3. CSIR : Capacitor Start Induction Run
4. CSR : Capacitor Start Capacitor Run