첫댓글 3번)은 보일러3대의 정격출력이므로 6번) 보일러1기의 효울 문제에서는 ÷3을 하여 W를 KJ/h 단위로 환산하시면 동일한 값이 나옵니다
댓글 감사합니다 선배님 그런데 6)번의 정격출력 = 862.12X2257 하면 기존의 정격출력보다 더 큰 값이 나오는데 맞습니까? 아니면 보일러 효율 공식 자체에서 정격 출력이 아닌 거 맞습니까?
예 소수점 반올림에 의한 차이이므로 동일한값으로 생각하셔도 됩니다
감사합니다 선배님!
첫댓글 3번)은 보일러3대의 정격출력이므로 6번) 보일러1기의 효울 문제에서는 ÷3을 하여 W를 KJ/h 단위로 환산하시면 동일한 값이 나옵니다
댓글 감사합니다 선배님 그런데 6)번의 정격출력 = 862.12X2257 하면 기존의 정격출력보다 더 큰 값이 나오는데 맞습니까? 아니면 보일러 효율 공식 자체에서 정격 출력이 아닌 거 맞습니까?
예 소수점 반올림에 의한 차이이므로 동일한값으로 생각하셔도 됩니다
감사합니다 선배님!