화재안전기준을 학습하던 중, 교재 내용에 대해 몇가지 궁금한 사항이 있어 질문 드립니다.
Q1. 교재 27 페이지 <국내 펌프의 기동압력 세팅방법 제안> 에서 충압펌프의 기동점 :
교재내용 : 충압펌프의 정지점과 옥내소화전(스프링클러) 1개 개방압력 미만의 압력으로 세팅
질문사항 :' 충압펌프 정지점 미만 옥내소화전(스프링클러) 1개 개방압력 이상의 압력'으로 세팅 되어야 하지 않은가요?
(교재의 그림을 보면 충압펌프의 기동점이 충압펌프 정지점과 옥내소화전 1개 개방점 사이에 있음)
Q2. 교재 131 페이지 표 내용 중
교재내용 : 유도등설비의 비상전원 종류가 축전지, 전기저장장치 로 되어 있음
질문사항 : 유도등 및 유도표지의 화재안전기준( NFSC 303 ) 제9조 ②항 비상전원설치기준에 축전지로 할 것이라고 나와 있는 바(교재 481~482페이지) 이에 대한 유권해석을 부탁 드립니다.
Q3. 교재 728페이지 -> 버팀대의 세장비, 최소회전반경, 단면2차모멘트의 이해
교재내용 : ① 버팀대의 길이가 길어 세장비가 클 경우 F1에서는 큰 힘이 작용하게 되며, 길이가 짧아 세장비가 작을 경우
F2에서는 작은 힘이 발생하게 된다.
질문사항 : M=F1L1=F2L2 이므로 F1에서는 작은 힘, F2에서는 큰 힘이 발생하는 것이 아닌가요?
그리고 729페이지 상단 우측 그림에서 L1과 L2의 위치가 서로 바뀐 것은 아닌지요
첫댓글 저도 퇴근하면 살펴보겠습니다. 교재를 보면서 틀린 부분이 좀 있는것 같아요.