안녕 하십니까?
방갑습니다. 선배님들에게 조언을 구하고자 합니다.
수냉식 칠러 초기 운전시 저압이 2KG 정도 10초정도 운전 되다가 갑자기
저압이 상승하는 하여 압축기 고온으로 정지되는 현상이 생깁니다.
압축기 코프랜드 ZR160KC-TWD-551 입니다. 선배님들 조언좀 부탁드립니다.
첫댓글 혹시, 압축기의 운전을 용이하게 하기위해 기동후 얼마간의 시간이 지나면 전자변이 열리는 방식을 택한 장치는 아닌지?또, 저압이 높아지고 냉매량이 많아지면 흡입측으로 유입되는 냉매의 온도에 의해 압축기를 식힐수 있는데, 갑작스런 온도상승으로인한 과열은냉매량과다,불응축 가스 혼입, 응축불량,등을 생각해볼수 있겠네요.
첫댓글 혹시, 압축기의 운전을 용이하게 하기위해 기동후 얼마간의 시간이 지나면 전자변이 열리는 방식을 택한 장치는 아닌지?
또, 저압이 높아지고 냉매량이 많아지면 흡입측으로 유입되는 냉매의 온도에 의해 압축기를 식힐수 있는데, 갑작스런 온도상승으로인한 과열은
냉매량과다,불응축 가스 혼입, 응축불량,등을 생각해볼수 있겠네요.