• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페 프로필 이미지
전기기사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
[실기] 다산교재 이론서 설비불평형률 예외조건에서 질문합니다.
실기도합격하자 추천 0 조회 1,360 13.04.28 15:40 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 13.04.29 11:03

    첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.

    계약 전력이란 공급사업자..즉 한전에서 공급하기로 약속한 전력이라고 보시면 될 듯 합니다..

    용량을 100kVA라고 한 것은 내선규정에 나와 있는 부분입니다.

    내선 규정은 여러 전문가들이 수학, 지식, 경험등을 총체적으로 종합하여 정한 수치입니다.

    역 V 결선은 1차측은 Y결선, 2차측은 델타결선에서..1차측 1대가 고장났을 때 사용하는 방법입니다.

    하지만, 일반적으로 부하의 과부하 우려에 의해서 일부러 이렇게 사용하지는 않습니다.

    다만, 일부러 역V결선을 할 경우..

    2차가 V결선이 되는데, 2차 V 결선의 한 단자를 1차 중성점에 연결해서 사용한다는 의미입니다.

  • 작성자 13.04.29 16:11

    네 답변 감사합니다. ㅋㅋㅋ
    용량을 따로 정한 이유가 있다기 보다는 정한 수치(하나의 약속)라 보면 되겠군요

최신목록