첫댓글 같은말이고 PT비는 13200/110 22900/루트3/110 22900/루트3 190/루트3 다 같은말..
안녕하세요 태안님..말씀하신 자동비상전원 절체개폐기와 자동부하전환 개폐기는 다른것입니다. 구분을 해주셔야합니다. 변압기 2차측에 사용되는 다소 저전압의 개폐기로는 ATS가 적절한 것이라 사료됩니다. 또한, PT비란 상전압의 비를 뜻합니다. 따라서, 22.9을 루트3으로 나눠주셔야 합니다. 감사합니다.
답변감사합니다
첫댓글 같은말이고 PT비는 13200/110 22900/루트3/110 22900/루트3 190/루트3 다 같은말..
안녕하세요 태안님..
말씀하신 자동비상전원 절체개폐기와 자동부하전환 개폐기는 다른것입니다. 구분을 해주셔야합니다.
변압기 2차측에 사용되는 다소 저전압의 개폐기로는 ATS가 적절한 것이라 사료됩니다.
또한, PT비란 상전압의 비를 뜻합니다. 따라서, 22.9을 루트3으로 나눠주셔야 합니다.
감사합니다.
답변감사합니다