15. 지중 케이블의 고장점 탐지법 3가지와 각각의 사용 용도를 쓰시오. (과년도 483page)
- 머레이 루프법 : 1선지락, 2선지락, 선간단락
- 펄스레이더법 : 지락사고, 3상단락
궁금한 점 ---> 펄스레이더법의 지락사고는 몇 선 지락사고를 의미하는지요?
ex) 1선지락 ?
2선지락 ?
3선지락 ?
아니면 1,2,3선의 모든 지락사고 ?
첫댓글 안녕하세요....답변드립니다. 펄스 레이더법은 실제 지락, 단락, 단선사고등 어느것에도 적용이 가능하며, 주로 지락사고와 3상 단락사고에 많이 사용됩니다. 여기에서 지락사고는 1선지락사고에 많이 사용되나 2선, 3선 지락사고 모두에 사용가능하다고 이해하셔도 됩니다.
Good
역쉬~
첫댓글 안녕하세요....답변드립니다.
펄스 레이더법은 실제 지락, 단락, 단선사고등 어느것에도 적용이 가능하며,
주로 지락사고와 3상 단락사고에 많이 사용됩니다.
여기에서 지락사고는 1선지락사고에 많이 사용되나 2선, 3선 지락사고 모두에 사용가능하다고 이해하셔도 됩니다.
Good
역쉬~