설비 산업기사 실기 문제 복원 내용 올려드립니다..
완전하지 않지만..문제 유형을 짐작할수있으리라 봅니다..
참조하세요...
첫댓글 교수님 감사합니다 **^
교수님^** 확인 좀 부탁드립니다제 답이 맞는지 틀리는지??* 송풍기 문제1)정압 ? 413.6(Pa) 전압 토출 200(pa) 흡입전압 -300(pa) 정압은 413.6(pa)가 맞는지요? 전압500 - 동압86.4 =정압 413.6(Pa)2)공기동력 ? 15,000* 500 / 3600 =2,083 W3)전동기 소요전력 ? 2083* 1.2 / 0.65 =3,845W * 허용농도 구하는 문제 6,000(0,001-0,0003) =4.2 4.2*1000 / 200 = 21(L/h)
네....송풍기 문제는 우리 교재에도 저자 주장을 언급햇듯이..좀 애매합니다..공단 정답지가 저도 궁금합니다..해설 1안)송풍기 전압=토출전압-흡입전압=200-(-300)=500Pa그러면...1)송풍기 정압=전압-동압=500-86.4= 413.6(Pa)이 맞습니다..해설 2안) 송풍기 정압=토출정압-흡입정압그러면...1)토출정압= 전압-동압=200-86.4=113.6 2) 흡입정압= 전압-동압=-300-86.4=-386.4 3) 송풍기 정압=토출정압-흡입정압=113.6-)-386.4_=500위 2가지 풀이법에서 우리 교재(저자 주장)는 2안을 주장합니다..2)공기동력 ?전압은 위 1안)은 500이고...2안)은 전압=정압+동압=586.4 가 됩니다..3)전동기 소요전력 은 위 전압이 해결되면...간단히 풀어지고요....소요동력은 전압효율을 주었기애 전압으로 풀어야합니다...이에 대하여...시중 공조설비 교재들은 1안으로 설명하는 경우가 많습니다..우리 교재는 2안으로 해설하고 있습니다.. 참조하세요....
이산화탄소 농도 문제는 잘 풀었습니다...
교수님 감사합니다**^이렇게 답을 하면 부분점수를 줄까요?1) 정압 : 500(Pa) 200-(-300) = 5002) 공기동력 15,000 * 586.4 / 3600 = 2443 W3) 전동기 소요전력 2443 * 1.2 / 0,65 = 4,510W
허용농도문제에서 실내인원이 20명 이면 4.2x1000/20명 = 210(L/h) 아닌가 해서요?
첫댓글 교수님 감사합니다 **^
교수님^** 확인 좀 부탁드립니다
제 답이 맞는지 틀리는지??
* 송풍기 문제
1)정압 ? 413.6(Pa)
전압 토출 200(pa) 흡입전압 -300(pa) 정압은 413.6(pa)가 맞는지요?
전압500 - 동압86.4 =정압 413.6(Pa)
2)공기동력 ?
15,000* 500 / 3600 =2,083 W
3)전동기 소요전력 ?
2083* 1.2 / 0.65 =3,845W
* 허용농도 구하는 문제
6,000(0,001-0,0003) =4.2 4.2*1000 / 200 = 21(L/h)
네....
송풍기 문제는 우리 교재에도 저자 주장을 언급햇듯이..좀 애매합니다..
공단 정답지가 저도 궁금합니다..
해설 1안)
송풍기 전압=토출전압-흡입전압=200-(-300)=500Pa
그러면...1)송풍기 정압=전압-동압=500-86.4= 413.6(Pa)이 맞습니다..
해설 2안)
송풍기 정압=토출정압-흡입정압
그러면...1)토출정압= 전압-동압=200-86.4=113.6
2) 흡입정압= 전압-동압=-300-86.4=-386.4
3) 송풍기 정압=토출정압-흡입정압=113.6-)-386.4_=500
위 2가지 풀이법에서 우리 교재(저자 주장)는 2안을 주장합니다..
2)공기동력 ?
전압은 위 1안)은 500이고...2안)은 전압=정압+동압=586.4 가 됩니다..
3)전동기 소요전력 은 위 전압이 해결되면...간단히 풀어지고요....
소요동력은 전압효율을 주었기애 전압으로 풀어야합니다...
이에 대하여...시중 공조설비 교재들은 1안으로 설명하는 경우가 많습니다..
우리 교재는 2안으로 해설하고 있습니다.. 참조하세요....
이산화탄소 농도 문제는 잘 풀었습니다...
교수님 감사합니다**^
이렇게 답을 하면 부분점수를 줄까요?
1) 정압 : 500(Pa)
200-(-300) = 500
2) 공기동력
15,000 * 586.4 / 3600 = 2443 W
3) 전동기 소요전력
2443 * 1.2 / 0,65 = 4,510W
허용농도문제에서 실내인원이 20명 이면 4.2x1000/20명 = 210(L/h) 아닌가 해서요?