모듈전체용량?
약 1km 구간의 케이블 사이즈 및 가닥수 ?
수전설비의 용도?
인버터에서 출력전압을 220v 이상 높일수 있는지?
인터버의 출력이 Y결선이 가능한지?
2차 질문..
09.03.26
아~~ 또 빠졋습니다. 죄송합니다. 인버터를 하나씩 작동하면 작동하고 둘다 동시에 병렬로 작동시키면 하나는 동작이 되고 하나는 안되었습니다. 그러다 어느날 둘다 동작이 안되었는데 출력전압 피크치 조정후 일시적으로 되다가 또 작동이안되고 있습니다.
인버터는 1대 또는 3대를 쓰는것이 원칙인데 여기서 2대를 사용했으니...연계형으로 사용했는지요?
그리고 다운트랜스는 설치안해도 가능하네요.단 전압강화가 5%정도 되네요.
만역에 3%로 줄이라고 하면 10sq 전선 2가닥을 깔고 인버터 2대의 출력을 수전설비 쪽으로 가면 되겟네요...
수전설비쪽하고 연계를 사용해서 쓰는지요 아니면 단독으로 사용하는지요?
<내용출처 : 본인작성>
첫댓글 답변감사합니다. 지금 나오는인버터는 계통연계형인걸로 알고있습니다.그리고 다운트랜스는 전압강하가 아니고 한전선로가 220v보다 약 9%높아서 사용했습니다.음.... 뭐가 문제가 있는지 ㅠ.ㅠ
아~~~죄송 수전설비 2차측 전압이 239v가인고 다운트랜스 1차측 전압이 239v입니다. 착오였습니다.. 다시한번 죄송합니다...