보일러 가동시 물통에 물이 어느정도 들어가면 멈춥니다. 그리고 절반정도 남아 잇습니다. 그것이 보충수 인데. 보일러 배관은 4가지 입니다. 급수 ,온수,난방수1,난방수2 에요,, 일단 급수는 물이 들어가 온수로 나가죠, 물통은 난방수와 관계 되는것입니다, 물통이 자주 비어 잇으면 난방관 어디 누수 되는것으로 봐야 합니다..
보일러가 어떤 모델인지가 궁금하네요..물탱크가 안에 있는건지 아니면 외부에 있는건지...그 모델에 따라 고장에원인 다를수 있습니다..외부에 있는거라면 먼저 보충탱크에 물은 자동으로 급수 되는데 간혹 수동으로 넣는 집도 있지요...물탱크에 물을 부어 보면 바로 알수 있어요..물을 부었는데도 계속 물이 차오르지 않는다면 어디서 물이 세는 겁니다.. 아니면 자동 급수 되는 물이 안오는것일수 있고요...팽창 탱크 뚜껑 열고 공같은 손으로 누르면 물이 나와야 정상입니다..순환펌프하고는 아무런 관련이 없어요.. 내부 모델이라면 물을 감지 하는 센서가 이상이거나 컨트롤 이상, 누수등 이겠지요..
첫댓글 에어가 너무 많이 찼는것 같아 보여집니다
에어만 빼셔도 정상이 될듯 합니다
감사합니다
물보충이 자동으로 안되나봅니다
네 그러네요
보일러 가동시 물통에 물이 어느정도 들어가면 멈춥니다. 그리고 절반정도 남아 잇습니다. 그것이 보충수 인데. 보일러 배관은 4가지 입니다. 급수 ,온수,난방수1,난방수2 에요,, 일단 급수는 물이 들어가 온수로 나가죠, 물통은 난방수와 관계 되는것입니다, 물통이 자주 비어 잇으면 난방관 어디 누수 되는것으로 봐야 합니다..
감사합니다
보일러가 어떤 모델인지가 궁금하네요..물탱크가 안에 있는건지 아니면 외부에 있는건지...그 모델에 따라 고장에원인 다를수 있습니다..외부에 있는거라면 먼저 보충탱크에 물은 자동으로 급수 되는데 간혹 수동으로 넣는 집도 있지요...물탱크에 물을 부어 보면 바로 알수 있어요..물을 부었는데도 계속 물이 차오르지 않는다면 어디서 물이 세는 겁니다.. 아니면 자동 급수 되는 물이 안오는것일수 있고요...팽창 탱크 뚜껑 열고 공같은 손으로 누르면 물이 나와야 정상입니다..순환펌프하고는 아무런 관련이 없어요.. 내부 모델이라면 물을 감지 하는 센서가 이상이거나 컨트롤 이상, 누수등 이겠지요..
감사합니다
물을 자도으로 보충해주는 모터를 달아야 한답니다
AS센터 전화하면 돈받고 달아줍니다 ㅎㅎ
네 감사합니다
보일러 제작회사가 ???
대성인데 자주그러네요
@녹색바퀴 깨스 보일러인가요 ?