에어컨님,
여름이 오고 있으니 질문 답하시느라 바쁘시겠습니다.
저의 경우,
(증상)
air conditioner 에 thermostat 에 off position 그리고 fan control은 auto 임에도 불구하고 fan 이 돌아가는 소리가 지속적으로 납니다.
(제 나름 살펴본 결과)
처음에는 condenser fan이 돌아가는 것으로 생각했었는데, air handler가 돌아 가고 있음을 확인했습니다.
그리고 거기에 두개의 pc board가 있더군요... 아마도 각각 air conditioner와 heating unit을 control 하는 board라 추측됩니다.
(지금까지 제가 한 것)
thermostat 를 열어 battery를 확인하고 네개의 wire가 제대로 contact되어 있는가를 확인했으며, air conditioner 를 control 하는 breaker를 일단 내려두었습니다.
(제 질문)
이런 경우에 pc board를 교체해야 하나요?
아니면 limit switch 가 stuck되어 있을 거라고 예상합니다만, 그 이상은 모르겠습니다.
도움을 주실거라 미리 감사드립니다.
삭제된 댓글 입니다.
궁금하믄
소주한병 또는
커피한잔 ㅋㅋ
어때요
test해 보고 다시 상황을 올리겠습니다...그놈의 unit이 roof top에 있더라구요....500원 정도는 문제 없습니다요...ㅎㅎ
일목요연하신 증상과 처치, 질문
궁금하면 오백 원에 ~~~ 빵 ^^
이리 웃음 주시는데
어떤 에어컨이 일을 하지 않으려는지요~
제가 다 고맙습니다
시골농부님
멋진 글 신참이 마냥 기다리고 있답니다
남기신 여러 글이 흥미롭고 또 저는 즐감했었습니다
시간과 돈을 낭비하지 않는 선에서
어서 문제가 해결되시길 함께 기대합니다
응원해주셔서 감사합니다
에어콘 에어 핸들로에 들어가는 릴레이가 의심됩니다. 릴레이가 보드, 에어핸들러, 혹은 중간에 있으니 핸글러에서 부터 꺼꾸로 찾아 보십시요. 릴레이가 고장이 났거나 아마도 릴레이 접점에 먼지가 쌓였거나 부식됐거나. 접점을 깨끗이 딱아주고 녹이 쓸었다면 접점을 파일로 살짝 긁어주면 됩니다.
예, 감사합니다.
그놈의 relay가 보통 pc board에 부착되어 있는 것으로 알고 있는데 교체가 불가능하게 되어 있더라구요....