★ 검측업무
1 케이블 트레이 설치공사 검측
* 대상 : 레지던스 57층 내/외주부
- 검측결과 : 적합 함
- 지지대 1곳 보완키로 함
2 피뢰인하도선 Join
* 대상 : 41층 PULL BOX 피뢰인하도선 join : 레지던스(2공구) ↔ 리테일(1공구) 구간 연결
- 연결상태 점검 : 사용된 재료(슬리브 및 U-크램프) 및 작업공구 확인
- U-Clamp 시공된곳 슬리브로 변경 예정
★ 인수검사
1 레지던스공구 전선 및 BOX 입고 : 2공구 세대내 용
* 0.6/1KV F-CV 4SQ*3C LS BK 2000M
* 0.6/1KV F-CV 2.5SQ*3C GO BK 2000M
* 450/750V HFIX 1.5SQ GO YL 2400M
* 450/750V HFIX 1.5SQ GO BK 2100M
* 450/750V HFIX 1.5SQ GO BL 2100M
* UTP CAT5 4P(E) GO GY 3000M
* 8각 박스 (54) 현대배관 1500EA
* 4각 박스 (54) 현대배관 300EA
2 방화구회 부품
* 방화폼 MG-1000 20장
* 실란트 MG-158 흑 125개 : 2공구 용
* 실란트 MG-158 적 25개 : 3공구 객실내 용
3 3공구 케이블 트레이 입고 : 75층 기계실 용
* Cable tray 450*100 180M 외 부속품
★ 기타
* pmis 검측 2건 결재 상신
* pmis 승인요청서 4건 결재 상신
* 2공구 단위세대 방화벽체 배관시공 Dwg' rev' 변경하여 재 승인요청 하기로 함( by:황성욱)