게시글 본문내용
|
|
다음검색
|
공칭전압 |
차단기,단로기 정격전압 |
전력퓨즈 |
피뢰기 정격전압 |
피 - 변압기 | ||
|
정격전압 |
최대설계전압 |
<변전소> |
<배전선로> |
<이격거리> | ||
|
3.3kv |
3.6kv |
x |
x |
x |
|
|
|
6.6kv |
7.2kv |
6.9 or 7.5 |
8.25 |
x |
|
|
|
(22)22.9kv |
(24)25.8kv |
23 |
25.8 |
(24)21 |
18 |
20m |
|
66kv |
72.5kv |
69 |
72.5 |
72 |
|
45m |
|
154kv |
170kv |
161 |
169 |
144 |
|
65m |
|
345kv |
362kv |
x |
x |
288 |
|
85m |
맘 편하게 그냥 표를 통채로 외우는게 안전하지만 그래도 쪼금 암기 법칙이라 한다면 아래를 참고하세요 ^^
* 차단기,단로기 정격전압 = 공칭전압 x 1.1 (대략 공칭전압+0.3, +0.6, +2.9, +6.5, +15, +17으로 하면 된다)
* 전력퓨즈 정격전압 = 공칭전압 + 3 (대략 공칭전압+0.3, +0.1, +3, +7)
" 최대설계전압은 정격전압보다 약간 커야 함 (차단기정격전압과 비슷함)
* 피뢰기 정격전압(변전소)는 위에꺼 x 2배 하시면 되고,
피뢰기와 변압기간 최소이격거리는 20m씩 증가하시면 됩니다.
이상입니다.
|
|