차단기의 단락전류 구하는 방식을 그림처럼, 합성 임피던스(발전기 ~ T2 변압기 1차, 232%)만을 적용하면 안되는지요?
교재와 동영상의 방법이 이해하기에 너무 어렵습니다.
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다. 문제에서 묻고 있는 것은 차단기를 통과하는 단락전류이며 이때 차단기는 변압기의 1차측에 위치합니다.고장점은 변압기의 2차측에 위치하고 있으며, 따라서 차단기에 흐르는 전류는 변압기의 임피던스가 포함되지 않습니다. 즉, 같은 결과가 나오더라도 교재의 방법으로 계산하는 것이 정석입니다.
예. 감사합니다.
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
문제에서 묻고 있는 것은 차단기를 통과하는 단락전류이며
이때 차단기는 변압기의 1차측에 위치합니다.
고장점은 변압기의 2차측에 위치하고 있으며,
따라서 차단기에 흐르는 전류는 변압기의 임피던스가 포함되지 않습니다.
즉, 같은 결과가 나오더라도 교재의 방법으로 계산하는 것이 정석입니다.