건축설비산업기사 실기 교재의 62페이지 5번/6번 문제에 대하여 질문이 있습니다.
5번 실내송풍량이 kg/s로 계산하고
6번)가열 코일 용량(kw) 계산시 m c t에서 m의 값을 kg/s와 kg/h로 인한 차이는 없는건가요? 지금까지 kg/h의 값으로 계산을 했었는데요..
감사합니다.
첫댓글 1시간=3600초환산만 하면 됨
네...유량은 kg/s일때는 kJ/s=kW고요....kg/h 일때는 kJ/h 입니다...잘 구분해야 합니다...
첫댓글 1시간=3600초
환산만 하면 됨
감사합니다.
네...유량은 kg/s일때는 kJ/s=kW고요....
kg/h 일때는 kJ/h 입니다...
잘 구분해야 합니다...
감사합니다.