[melsec]도움 주고 받기 AD CARD 이니셜 설정시..
しんじ 추천 0 조회 258 08.12.05 16:35 댓글 1
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 08.12.05 17:04

    첫댓글 메뉴얼 번역을 부탁하시는 건지요? 좌우간 제 짦은 영어실력으로 보면 전원 공급후 모듈에서는 초기화 처리요구 신호(X8)를 줍니다. 그신호를 받으면 초기화 데이터를 입력하신후 처리가 완료 되었다는 신호(Y8)와 초기화 셋팅을 시작하라는 신호(Y9)를 살려주면 AD변환 완료신호(X0~7)를 살리고 초기화를 시작합니다. 초기화가 끝난 뒤 초기화 요구 신호는 죽고 초기화가 끝났다는 신호(X9) 가 삽니다. 그 신호를 받으셔서 초기화진행 완료 신호(Y8) 과 초기화 셋팅 요구 신호(Y9)을 죽이면 초기화 셋팅 완료 신호(X9) 가 죽고 모듈이 준비되었다는 신호(XB)가 살게 됩니다.