1.전기요금 계산 (5점) |
|
|
|
|
|
계산은 했는데 틀린것 같음 |
|
|
|
|
2.감리 (5점) |
|
|
|
|
|
|
소설씀 |
|
|
|
|
|
|
3.직렬리액터
(5점) |
|
|
|
|
|
*콘덴서 사용시 -> 고주파에의한 파형 왜곡 방지 |
|
|
|
*콘덴서 개방시 -> 재점호의 경우 과전압 억제 |
|
|
|
4.서지
흡수기 (5점) |
|
|
|
|
|
*개폐서지 로 부터 기기보호 |
|
|
|
|
5.전동기
출력 (5점) |
|
|
|
|
|
맞은것 같음 |
|
|
|
|
|
6.조명등기구
(5점) |
|
|
|
|
|
* 86등 |
|
|
|
|
|
|
7.슬립율
(5점) |
|
|
|
|
|
*5% |
|
|
|
|
|
|
8.이도 (6점) |
|
|
|
|
|
|
*5.5m --->>> 틀린것 같음 길이에
다 전선중량 곱해서 계산 |
|
|
*200.4m |
|
|
|
|
|
|
9.V
결선 (7점) |
|
|
|
|
|
*장점 : 단상변압기 2대로 3상 전력공급이 가능. 설치가 간단하고 가격이 저렴 |
|
*단점 : 출력비가 57.74% 저하 .이용율이 86.6%저하 |
|
|
10.도면문제
(9점)-- 5점 ? |
|
|
|
|
|
다맞고 - 단선도 MOF를 네모칸에 MOF로 적음 와 콘덴서에 직렬 리액액터 미삽입 |
11.변압기
용량 (5점) -- 같이 적었는데 부분점수 줄까요 ? 3점 |
|
|
*답에다 계산값과 표준용량 같이 씀 |
|
|
|
|
12.
약호 (5점) |
|
|
|
|
|
* 타임스위치.계기용변류기.적산적력량계.축전지.전력용콘덴서2. |
|
|
13.
공장조명 (4점) |
|
|
|
|
|
* 전반조명과 국부조명 적절히 병행 사용 |
|
|
|
* 등기구 격등제어 회로 등기구 구성 . |
|
|
|
|
* 고효율 등기구 사용 |
|
|
|
|
|
* 조고도 저휘도 반사갓 채용 |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
14.부하개폐기
용도 (5점) |
|
|
|
|
|
- LS로 적음 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.CT개방시
문제 (5점) |
|
|
|
|
|
* 1차전류가 전부 여자전류가되어 2차측에 고전압 유기 |
|
|
* 2차측 고전압이 유기되어 절연 파괴 |
|
|
|
|
16.발전기실
위치 (5점) |
|
|
|
|
|
* 발전기실 기초진동이 없어야한다 |
|
|
|
|
* 발전기실은 유지보수가 가능하도록 충분한 면적을 확보 할것 |
|
|
* 급배기가 잘되는 장소 일것 |
|
|
|
|
* 엔진 기초는 건물기초와 무관한 장소일것 |
|
|
|
* 침수및 화재등 우려가 적은 장소 일것 |
|
|
|
17.전력손실
(5점) |
|
|
|
|
|
*B 지접 |
|
|
|
|
|
|
18.접지저항
저감 방법 (5점) |
|
|
|
|
*접지극을 병열 접속할것 |
|
|
|
|
*접지저감재를 사용할것 |
|
|
|
|
|
*심타동법으로 시공할것 |
|
|
|
|
|
*접지봉을 깊이 매설할것 |
|
|
|
|
*접지극은 길이를 길게 할것
|
|
|
|
|
첫댓글 현장님 합격 같은데 ... 밑에 글에 내것도 같이 봐주소 ㅋㅋ..은근히 걱정되네요
감사합니다. 님도 같이 합격 하길
61점 예상 축하드립니다...
자격증만 딸수있으면 ^^ㄳ
제가보기엔 70점대같은데... 이게 61점이면.... ㅠㅠ
삭제된 댓글 입니다.
5점인가요?
근데 위에 점수배당 잘못된거 같은데요 다합산해도 91점밖에 안되네요
넵 ^^:: 다시해야겠네요