전기히터 박스 총 용량은 120kw 입니다.
열풍 용도는 제품 건조용으로 노즐에서 토출되는 타입입니다
1) 문제는 : 전기히터가 터지면서 단락되는 현상 입니다.
2) 개요
(1) 전기히터 type 핀없는 sus tube 타입
(2) 급기fan= 설비 사용 조건에 따라 50% 풍량 만 사용 중입니다.
(3) 급기풍량은 변경할수 없는 상황입니다.
3) 문제점에 대한 원인분석등등 은 다되었는데
→ 전기히터 타입변경 (fin coil type) 하는 것이 최선의 보완 책인지,,, 여러분들의 조언을 듣고 싶습니다.
첫댓글 문제점 분석이 되셨다는데(?)
제생각엔 fin type으로 하는것이 맞는것 같습니다.
열교환이 충분치 못해 필요 이상 과열이 되기 때문인 것 같습니다.
열교환 능력을 높여 fin부하를 내려주어야 될 것 같습니다.
급기fan 풍량도 절반만 사용한다면 더욱 fin부하가 늘어나는건 아닌지 하는 생각이 드는군요.
설비 전체-구조-를 살펴봐야 되겠지만 fin부하 바란스가 문제 같다는 생각입니다.