저도 from/to로 고생 많이 했었는데~일단 어떤 모듈을 사용하고 계신지 부터 알아야지 될꺼 같네요` 모듈에 해당하는 매뉴얼을 참조 하면 잘 알수 있을겁니다. 그리고 위에분이 설명 했듯이 h 값은 그 슬롯의 위치를 말하는 것입니다. 그리고 k1306은 해당 모듈마다 그 어드레스가 주어지는 것이 다른데 그것은 직접 매뉴얼을 통해서 확인 하셔야 될꺼 같구요. 보통 from/to 문은 모듈 설정시 많이 사용 되기 때문에 이러한 설정의 번거러움을 피하시려면 모듈에 해당하는 configurator 프로그램을 설치하셔서 응용하시는 것도 좋은 방법 일것 같습니다. 이상 아직 초보 바닥을 해매고 있는 뽀달이 었습니다~열심히하세요
TO는 PLC에서 모듈로 값을 쓰는 명령이고 FROM은 모듈에서 PLC로 값을 읽는 명령입니다. 그리고 H10 은 16진수값으로 지정되는게 맞습니다. 모듈의 선두번지는 16진수값으로 정의하니깐요. K1306도 마찬가지로 모듈의 버퍼메모리 번지를 설정하는 것으로 10진수로 K1306 또는 16진수로 51A로 쓸수도 있습니다. 그리고 K1은 TO/FROM 과 DTO/DFROM 으로 쓸때 의미가 달라지는데요 TO/FROM 은 16비트=1워드값만 DTO/DFROM 은 32비트=2워드값을 의마합니다. confihurator 프로그램을 사용하는것이 편할수 있지만 각각모듈의 configurator 프로그램을 구비하는것보다 PLC래더에서 직접지정하는것이 유지보수 측면에서도 유용할것 같습니다.
첫댓글 여기서 H는 헥사값을 말하는게 아닙니다. 쓰거나 읽어올 버퍼의 슬롯위치입니다. 하여 to(써라) h10(이 위치에 있는 카드의) k1306(1306번째 버퍼에) d1600(PLC D1600의 data를) k1(1개만)이라는 뜻입니다.
저도 from/to로 고생 많이 했었는데~일단 어떤 모듈을 사용하고 계신지 부터 알아야지 될꺼 같네요` 모듈에 해당하는 매뉴얼을 참조 하면 잘 알수 있을겁니다. 그리고 위에분이 설명 했듯이 h 값은 그 슬롯의 위치를 말하는 것입니다. 그리고 k1306은 해당 모듈마다 그 어드레스가 주어지는 것이 다른데 그것은 직접 매뉴얼을 통해서 확인 하셔야 될꺼 같구요. 보통 from/to 문은 모듈 설정시 많이 사용 되기 때문에 이러한 설정의 번거러움을 피하시려면 모듈에 해당하는 configurator 프로그램을 설치하셔서 응용하시는 것도 좋은 방법 일것 같습니다. 이상 아직 초보 바닥을 해매고 있는 뽀달이 었습니다~열심히하세요
TO는 PLC에서 모듈로 값을 쓰는 명령이고 FROM은 모듈에서 PLC로 값을 읽는 명령입니다. 그리고 H10 은 16진수값으로 지정되는게 맞습니다. 모듈의 선두번지는 16진수값으로 정의하니깐요. K1306도 마찬가지로 모듈의 버퍼메모리 번지를 설정하는 것으로 10진수로 K1306 또는 16진수로 51A로 쓸수도 있습니다. 그리고 K1은 TO/FROM 과 DTO/DFROM 으로 쓸때 의미가 달라지는데요 TO/FROM 은 16비트=1워드값만 DTO/DFROM 은 32비트=2워드값을 의마합니다. confihurator 프로그램을 사용하는것이 편할수 있지만 각각모듈의 configurator 프로그램을 구비하는것보다 PLC래더에서 직접지정하는것이 유지보수 측면에서도 유용할것 같습니다.
조금 이해 하겠습니다. 더 공부하고 다시 글을 올릴게요 ^^