수정을 많이해서 불안 하네요,
3회차 준비해야죠?
01. 종합부하율, 부등률, 종합 역률 10점
가. 최대수용전력
☞ A : 8,000kW, B : 3,000kW, C : 1,000kW
☞ 답 : 12,000[kW]
나. 종합부하율
☞ 답 : 65[%]
다. 부등율
☞ 답 : 1.17
라. 최대전력일 때 종합역률 : 틀림
마. A군에 대하여
1) 첨두전력 : 8,000[kW]
2) 첨두시단 : 오전 10시~12시
3) 일일 전력량 : 틀림
02. 애자 기계적 강도 전류 5점
☞ 뇌전류
03. 수배전반 8점
가. LBS
1) 명칭 : 기중부하개폐기 --틀림(?)
2) 기능 : LS 내용 씀
3) 대체 : ASS 자동구장구분개폐기, DS 단로기
나. 입력 설계(각종 수치는 다르고, 계산값은 적어옴, 소수 둘째자리 이하는 버림)
표 --- 계산단위 틀림
다. 기동 용량 ( 기억안남)
라. 변압기 보호 방안 : 변압기 쪽에 SA , 1종접지공사
04. 안전관리 5점 (답을 모르겠음)
☞ 소설을 씀
05. 부하전력 산출 5점
☞ 부하전력손실 P= (200^2 / 24^2+32^2)*24 = 600[W]
(I^2 R로 구하다가 바꿈)
☞ 답 : 600 [W]
06. 제어반 및 감시반 결선도 5점
☞ 틀림
07. 발전용량 5점
☞ 답 : 500[kVA]
08. 전선 굵기 선정 5점
가. 전선 굵기
☞ 답 150[㎟]
나. 후강전선관
☞ 답 : 70 [mm]
09. 돌입전류 5점
☞ 답 : 3.77배
10. 전압강하 근사식 4점
☞ 전압강하 e=루트3 * I* R , R=로* L/A
e= 1/58 * 100/97 * LI/A = (30.8LI/1000A)
☞ 답 : 답에다가 썼는지 기억 안남 e= 30.8LI/1000A 쓴것 같음
11. 변압기 2대, V결선 5점
가. 변압기 1대 용량
☞ 답 : 37.77[kVA]
나. 결선 방법
☞ 답 : V 결선
12. 전력 퓨즈 9점
가. 주요 기능
☞ 부하전류 통전
☞ 과부하전류 차단하여 전로 및 기기보호
나. 개폐기 종류별
☞ 맞음
다 전력 퓨즈 특성
☞ 용단 특성 ☞ 전차단 특성 ☞ 단시간 허용 특성
13. 수배전반 설계 6점
가. 정격전류
☞ 맞음
나. 단락전류
(1) 단락전류 ☞ 맞음
(2) MCCB 최소전류 -- 단락전류값씀
다. 차단용량
(1) 차단용량 = 100/6 *78.89*10^-3 =1.31(MVA) %Z로 구함---ㅠㅠ 평소엔 잘하다가
14. 콘덴서 정기점검 3점
☞ 단자의 이완 및 과열유무 점검
☞ 용기의 발청 유무 점검
☞ 유,누설유무 점검
15. 전구 원가설계 5점
☞ A 전구유리 (표 만들어 구함)
A 전구 1900/1500 =1.27 1.0*10^3*38*70=2.66 1.27+2.66=3.9
B 전구 위와같이계산
☞ 답 : A가 유리하다
16. 변압기 6점
가. 부하손, 무부하손
☞ 무부하손 : 부하와 상관없이 발생되는 손실, 철손, 히스테리손, 와류손
☞ 부하손 : 부하에따라 변하는 손실, 동손 동손= I^2R
나. 변압기 효율☞ : ( 출력 / 출력+손실) = (정격출력 / 정격출력+철손+동손 )*100
다. 변압기 효율 최대조건
☞ 철손과 동손이 같을 때 Pi= m^2Pc Pi: 철손 . m=부하율 Pc=동손
17. 전등 기구 설계 6점
가. 등기구 수
☞ 답 : 170[조]
나. 분기회로 수
☞ 답 : 15[A] 10 분기회로
18. 플리커 방지 4점
☞ 직렬 콘덴서 설치
☞ 부스터 설치
.
첫댓글 쉬세요! 휴가 계획!
감사합니다 ^^:: 불안해서