다른분이 올리신거 긁어서 저랑다른부분만 고쳤어요 혹시 그분이 보시셔서 기분나쁘시면 삭제할게요
1.
22.9KV, 500KVA 2차측 380V %Z=5% (6점)
(1) 500*10^3/루트3X380 = 759.67A
(2) 100/5 * 759.67 = 15193.4A
(3) 15.19kA
(4) %임피던스 사용해서 10MVA
2. 애자 어느전류에 견디어야 하는가?(5점)
단락전류
3. 기동용량,리액턴스,전압강하율 발전기용량을 구해라 (5점)
답 : 500kva
4. 펌프용 전동기 (5점)
(1) 37.72kVA
(2) V결선
5. 수변전 (8점)
(1) 우리말명칭은 틀림, (선로개폐기, 단로기) , 기능: 무부하 부하 전류 개페 가능함.
(2) 표채움 ( 수용률적용 안함)
(3) 틇린듯
(4)
6. 감리 (5점) (틀림)
- 틀림
7. 3상 임피던스 주어진것의 소비전력 구하기 (5점)
답 : 1800 W ( 선전류 적용)
8. 변압기 문제 (5점)
(1) 무부하손:부하에 관계없이 전원만 투입하면 발생하는 손실로 히스테리시스손, 와류손이 있다.
부하손: 부하에 따라 달라지면 부하률에 제곱에 비례하고 동손 등이 있다.
정격출력[kw] 출력
(2) 효율 = ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ =----------------------
정격출력 [kw] + 철손 [pi]+ 동손[m^2pc) 출력+ 손실
(3) Pi=m^2Pc m=루트 pc분에 pi
즉, 철손과 동손이 같을때 최대효율조건이 성립된다.
9. 조명 (6점)
(1) 170등
(2) 15A분기 10회로
10. 플리커현상(4점)
직렬콘덴서, 직렬리액터
11. 테이블 스펙(5점)
(1) 150mm^2
(2) 70mm
12. 퓨즈(9점)
(1) 1.부하전류를 안전하게 통전한다
2. 단락전류를 차단하여 회로를 보호한다.
(2)
차단기 O O O O
퓨즈 O X X O
전자접촉기 O O O X
개폐기 O O O X
단로기 O X X X
(3) 전차단특성 , 용단특성 , 단시간 허용특성
13. 콘덴서용량의 13[%]인 직렬리액터인 여자돌입전류는? (5점)
3.77배
14. A,B,C 수용가 변압기 문제 (10점)
(1) 12000 kw
(2) 65%
(3) 부등률 1.17
(4) 틀림( 실수로 평균전력을 유효전력으로 둠...하..)
(5) 8000kW, 10시-12시, 108MWh
15. 전력용 콘덴서 육안 정기검사 3가지 (3점)
용기의 발청유무, 유 누설유무, 단자 이완 및 과열유무 점검
16. 3상3선식 조건 전압강하식(4점)
e=루트(3)IR 를 풀어서
30.8LI
e = ㅡㅡㅡㅡ
1000A
17. 시퀀스회로그리기 (5점)
검토 세번정도 했고 맞은거 같아요!
18. 전등 (5점)
a전등 3.93
b전등 4.19
답 : A전등 선정
첫댓글 73점 예상합니다!
짜게 주신건가요? 감사합니다 ㅠ
시퀀스 답이?
그거 위에 회로랑 아래 회로랑 선으로 이어주는거라서 여기서 설명하기가 쉽지가않아요 회로도 기억이 안나고
이었을때 나와있는대로 작동되면 되는거니까
@횩횩횩횩 위 abcde
아래 54231 또는
54321 두개 사이에 이야기가
오고가고있습니다
@bitnary 혹시 시퀀스 위에 단자가 순서대로 12345면 아래는 54321이 되셨나요??ㅠㅠ
감사합니다. 기억은 잘 안나는데 동작 상 몇번확이햇지만 맞았습니다. 혹시 가채점 부탁 드려도 될까요? 3회를 준비해야되는지..다른사람들 의견을 듣고싶어서 ㅠㅠ
70점은 무조건 넘은 듯합니다
8점짜리 랑 시퀀스 없이도
@bitnary 감사합니다.!!
7. 3상 임피던스 주어진것의 소비전력 구하기 (5점)
답 : 1800 W ( 선전류 적용)
이거 선전류적용하는거에요?
논란이 되고 있긴한데 600으로 보는 분들이 많아요 ~ 저거 삭제하고 점수 매겨 보려구요..ㅎㅎ
축하드립니다.
감사합니다