1. 팽창기수분리기
팽창기수분리기(PX-Series)는 밀폐식 팽창탱크와 펌프, 자동제어반, 전자(Solenoid)밸브, 교축(Throttling)밸브 등으로 구성되어 있으며, 마이크로프로세서 제어장치에 의해 냉온수 배관의 압력을 항상 적절한 상태로 유지하고, LED 화면을 통해 사용자가 쉽게 배관의 압력 및 기기의 운전 상태를 파악할 수 있습니다.
팽창기수분리기(PX-Series)의 탈기기능에 의해 배관내의 공기를 대기압 상태의 용해도까지 제거함으로써, 부식 및 침식방지에 의한 배관 수명의 연장, 순환장애(Air Locking)현상의 해소, 진동 및소음의 감소, 펌프효율 증가에 의한 에너지 절약 등에 우수한 성능을 발휘합니다.
2. 팽창기수분리기의 작동원리

1).배관수의 온도가 상승하여 시스템 압력이 올라가면 팽창관의 전자밸브가 열리고 팽창수는 탱크내로 유입되어, 시스템 압력은 항상 적절한 압력범위내로 유지됩니다.
2). 배관수 온도가 하강하여 시스템 압력이 내려가면 펌프가 가동되어 팽창탱크내의 물은 배관계통으로 환수되어, 시스템 압력은 항상 적절한 압력범위내로 유지됩니다.
3). 고압의 배관수가 팽창탱크로 유입되어 압력이 해제되면 물속에 녹아있는 공기는 용해도의 차이(Henry's Law)에 의해 탈기된 후 팽창탱크 상부에 설치된 에어벤트에 의해 외부로 배출됩니다

4). 공기분리기는 설치위치에 따라 배관수 중에 용해되어 있는 가스의 탈기량이 Henry's Law에 의해 다릅니다.
5). 팽창기수분리기는 설치위치에 관계없이 항상 대기압 수준의 용해도로 가스를 탈기하므로 가스에 의한 각종 배관 장애 현상을 사전에 방지합니다.