지하4층 주차장배기팬수리 (천정형) 베어링교체 및 축 작업
https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=pump9782&logNo=222425620792&parentCategoryNo=&categoryNo=18&viewDate=&isShowPopularPosts=true&from=search
주차장 상부(천정)에 설치된 배기(급기) 팬 수리작업입니다... 주차장 공간을 이용하기 위해 천정에 설치된...
blog.naver.com
주차장 상부(천정)에 설치된 배기(급기) 팬 수리작업입니다...
주차장 공간을 이용하기 위해 천정에 설치된 팬으로 약 20년 정도 문제없이 가동된 설비입니다...
모터 코일이 소손되어 작업을 의뢰하셨고 모터 코일 재권선 및 모터축 재생작업을 진행하였습니다.
보통의 축에 문제가 있을경우 신품으로 교환하지만 이번 작업의 모터는 별도 생산품이라 신품교체가
어려워 재생작업으로 진행하여 시운전 완료한 상태입니다....
주차장 천정에 매달려 있는 배기휀
내부 가동부위 분해 / 휀 날개 청소가 많이 필요해 보입니다..
모터 축이 연장되어 FAN / 양방향으로 회전시키는 방식
모터 코일 소손
2마력 모터이지만 회전수 8극용으로 작지는 않습니다...
모터 과부하
코일 재권선
배기FAN으로 씰리콘 마감...
조립 및 시운전완료.
#주차장배기수리 #주차장배기팬수리#주차장배기 모터 수리#송풍기수리
[출처] 지하4층 주차장배기팬수리 (천정형) 베어링교체 및 축 작업|작성자 효성산업기계