1) 가스누전경보기 (10점)
1. 60초, 황색, 원알칼리계 2차 축전지, 리튬계 2차 축전지, 무보수밀폐형 연축전지
2. 1회선용 : 회로를 비상전원의 20분간 유효하게 작동시켜 계속한 후 10분간 동작을 시킬것
2회선용: 연결된 모든회로를 비상전원의 10분간 유효하게 작동시켜 계속한 후 10분간 동작을 시킬것
3. 5M / 20M
2) 가압송수장치 (9점)
1. 3/3/2/2
2. 표시등, 음향경보, 저수위, 도통, 작동
3) 자동화재탐지설비 (8점)
1. 2가닥 배선
2. 연기감지기 2종, 차동식 스포트형 2종, 정온식 스포트형 2종
3. 가닥수 계산 : 20m×16가닥×1.1=352m
4) 시각경보장치 (6점)
1. 장소, 무대부, 2, 2.5, 0.15
5) 옥내소화전 설비 비상전원 설치기준 (5점)
1. 조작 및 점검이 편리하고 화재 및 침수등의 재해로 인해 피해발생 우려가 없는곳에 설치한다.
2. 옥내소화전설비의 비상전원을 20분 이상 작동한다.
3. 상용전원으로부터 전력 공급이 중단 될때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급 받고, 정전복구시에는 상용전원으로 복구될 것
4. 비상전원을 실내에 설치 할 경우 그 실내에 조명등 설치
5. 비상전원 설치장소는 다른장소와 방화구획하여야하며, 비상전원에 필요한 기구 및 기기 이외 두지 말것
(단, 열병합발전설비에 필요한 기구 및 기기는 제외)
6) 비상방송설비 (10점)
- ⓹ 3선 업무용1, 긴급용1, 공통선1
⓸ 5선 업무용1, 긴급용2, 공통선2
⓷ 7선 업무용1, 긴급용3, 공통선3
⓶ 9선 업무용1, 긴급용4, 공통선4
⓵ 11선 업무용1, 긴급용5, 공통선5
7) 소방용케이블 (4점)
1. 15cm
2. 1.5배 이상
8) 차동식스포트형 구조 (7점)
1. 고정접점 : 가동접점과 접속하여 화재신호 발신
2. 리크구멍 : 감지기의 오동작 방지
3. 다이어프램 : 열팽창에 의해 접점을 밀려올리는 역할
4. 감열실
9) 통로유도등 (6점)
1. 거실의 통로 / 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 / 바닥으로부터 높이 1m이하
2. 벽면 통로 통로유도등 : 통로유도등 바로 밑의 바닥으로부터 수평으로 0.5m 떨어진 곳에서 측정하여 1(㏓) 이상
바닥 매립 통로유도등 : 통로유도등 직상부 1m 높이에서 측정하여 1(㏓) 이상
3. 녹색이라 작성하여 틀림
10) 가닥수 구하기 (6점)
- 26 / 21 / 14 / 11 / 4 / 12 / 10
11) 특고압 수전 도면 (6점)
1. 고압차단/ 전력퓨즈(고압용,특고압용) / 퓨즈(저압용) / 전력용 변압기
2. CB12 (?)
3. CB22 (틀림)
12) 감지기 수량 구하기 ( 6점)
1. 차동식스포트형 : 10개 (답은 맞으나, 600초과하여 경계구역 나누지 않는 공식으로 구했음)
2. 연기감지기 : 5개 (답은 맞으나, 600초과하여 경계구역 나누지 않는 공식으로 구했음)
13) 사이렌의 단자전압 계산문제 (5점)
I=48/24=2(A)
e=2×2×100/1000×8.75=3.5v
사이렌의 단자전압=24-3.5=20.5v
14) 유접점 및 무접점회로 그리기는 맞음 (6점)
15) 인터록 확실히 틀림 (6점)