설명드리겠습니다. 문제에서 3상 콘덴서의 용량[kVA]을 구하고, 이를 uF 환산해서 구하고, 콘덴서를 선정하라고 했습니다. 지금 이 모든 문제들은 콘덴서 3개를 합친 용량이 아니라, 1개에 대한 용량을 이야기 하고 있는 것입니다. 풀이를 보면 콘덴서 Qc에 관하여 계산을 하였고 그 다음 Qc = wCV^2 이라는 식을 사용하고 있습니다. 이게 무슨말이냐 하면, 델타결선에서 콘덴서 한 개의 용량은 wCE^2 이며 E(상전압) = V(선간전압) 이기 때문에 wCE^2 은 곧 wCV^2이 됩니다. 그래서 교재에 wCV^2 에 대해서 쓴 것도 맞고 이재현 원장님께서 wCV^2에 대해 쓰신 것도 맞는 이야기 입니다,
첫댓글 도움 부탁드리겠습니다...
항상 공식을 쓸때 대지전압이 포함된 것들은 상당히 헷갈리네요
루트3을 나눈 값을 언제 써야하고 언제 쓰지 말아야할지 잘 모르겟습니다.
대지전압이란 선간전압/루트3입니다. 단상인지 3상인지를 잘 구분하셔야합니다. 단상일 경우는 E=V 같지만 3상일 경우는 E=V/루트3 입니다.
글구 윗식에거 Qc=EIc 가 아니구 Qc=3EIc로 해서 풀어야 합니다.
그래야 교재에 있는 식이 나옵니다.
답변 감사드립니다... 지니정님은 말씀대로라면 교재의 풀이에 그대로 적용이 될 수 잇을거라 생각합니다... 하지만 이재현 원장님 강의에서는 교재와 조금달리 wcE^2으로 하셔서 E에 200V를 그대로 대입하셨더라구요...
원장님 풀이는 빨간 네모 안에 있습니다... 혹시 이 문제에서는 다른 이유가 있는가요?
이것은 문제 입니다... 문제에서 3상 콘덴서라 주어져 있는데 이문제의 대지 정전용량을 구하기위한 풀이가
Q = 3wcE^2 인지
Q = wcE^2 인지 알고 싶습니다
칠판에 써놓은것이 잘못된것 같아요. 1상의것으로만 해서 표기된거 같은데 이 문제에선 3상이니 3을 곱해야 할듯 싶네요.
참고로 콘덴서 델타결선시 1선 충전용량식이 Q1=wCE^2고 Q델타=3Q1=3wCE^2입니다.
제가 알기로는 전력용콘덴서는 델타결선임. Qy=1/3Q델타 참고하세요
답변 감사드립니다
앞으로 3을 곱해서 Q=3wCE^2으로 구하도록 하겠습니다
설명드리겠습니다. 문제에서 3상 콘덴서의 용량[kVA]을 구하고, 이를 uF 환산해서 구하고, 콘덴서를 선정하라고 했습니다. 지금 이 모든 문제들은 콘덴서 3개를 합친 용량이 아니라, 1개에 대한 용량을 이야기 하고 있는 것입니다. 풀이를 보면 콘덴서 Qc에 관하여 계산을 하였고 그 다음 Qc = wCV^2 이라는 식을 사용하고 있습니다. 이게 무슨말이냐 하면, 델타결선에서 콘덴서 한 개의 용량은 wCE^2 이며 E(상전압) = V(선간전압) 이기 때문에 wCE^2 은 곧 wCV^2이 됩니다. 그래서 교재에 wCV^2 에 대해서 쓴 것도 맞고 이재현 원장님께서 wCV^2에 대해 쓰신 것도 맞는 이야기 입니다,
무슨 근거로 콘덴서 1개 가지고 이야기 하고 있냐고 하면, 교재에 나와있는 풀이를 근거로 추측하기도 했었지만, 문제에 콘덴서 규격표가 나와있습니다. 일반적으로 부품의 규격이란 부품 1개에 대한 스펙을 나열하지, 부품 3개에 대해 합친 내용을 나열하진 않기 때문입니다.