1.전기요금 계산문제 5점
1)초기전기요금은 주어진것X주어진것X{1-(0.095-0.09)}해서 천육백만 얼마나왔구요
2)총전기요금은 전력량하고 곱해서 나온거랑 초기전기요금 구한거랑 더해서 66956500원 나왔던거같네요
2.감리문제(틀림) 4점
3.직렬리액터를 사용해야할때와 사용목적 5점
전력용콘덴서-제5고조파제거 하나만 적었음
4.서지흡수기의 기능 4점
개폐서지등 이상전압으로부터 변압기등 기기보호
5.전동기 출력 5점
맞음
6조명 등기구수 5점
맞음
7.슬립문제 5% 5점
NS=120곱하기60/4극= 1800 S=1800-?/1800 곱하기 100 =5%
8.이도 문제 6점
틀렸어요
9.변압기 델타결선 복선도 v결선 장단점 각각2개 7점
(1) 복선도(맞음)
(2) 장점:
단상변압기2대로 3상부하에 전원공급이 가능하다
설치방법이 간단하고.소용량이면 경제적이다
(3) 단점:
설비이용률이 86.6%로 저하된다
델타결선에서비해 출력비가 57.74%로 저하된다
10 시퀀스문제(과년도문제라 저렇게 알고있었네요) 5점
(1) 1번에 들어갈 접점의 명칭 -X1-a
(2) 2번에들어갈 접점의 명칭 -DB-b
(3) X2하고 DB 기호만 적었어요 ㅠㅠ 다른분들은 기호그리고 원으로 테두리그린게맞다고그러내요
(4) 5번 접점의 명칭 Thr-b
(5) 운전표시등 접점 그리는거 에이접점그리고 X1-a
11.수변전설비 9점
(1) 1.2.3에 들어갈 심벌의 단선도
1.케이블헤드 그림
2.mof 전력수급용 계기용변성기( 네모박스그리고 그안에 PT와 CT그려넣음)
3.zct 영상변류기(맞음)
(2)567에들어갈 심벌(복선도)
4.피뢰기 그림 맞음
5.전력용콘덴서 맞음
6.변압기v결선그리고 명칭을 전력용변압기 로만 적었네요 이거 점수줄까요?
(3)피뢰기 접지공사 -1종접지공사
(4) 변압기 위에 들어갈 보호기 명칭 -컷아웃스위치
(5)명칭: TC 목적: 보호계전기신호에의해 코일을 여자시켜 차단기를 개로
12. 약호 5점
(1) TS:틀림
(2) CT:변류기
(3) 전력용콘덴서
(4) 틀림
(5) 틀림
13.공장조명설계시 에너지 절약대책(4개) 5점
-고효율 등기구 채용
-적절한 조광제어실시
-재실감지기 및 카드키채택
-등기구 격등제어 및 회로구성
14.LBS란 5점
주전원의 정전이나 기준전압이하로떨어지는 경우 발전기전원으로 자동변환하여
부하의 정전시간을 단축시킨다 틀린 듯..
15.전류가 흐르는도중에 CT 차측을 개방하면 발생하는 문제점2가지 5점
-1차측 부하전류가 모두 여자전류가되어 2차측에 고전압이유기되어 변류기의절연이
파괴된다 하나만적었어요
16.발전기실 위치선정 고려사항(5개) 5점
-엔진 기초는 건물기초와 관계없는 장소일것
-발전기의 유지보수가용이하도록 충분한 면적과 층고를 확보할 것
-급.배기가 잘되는 장소일 것
-엔진 소음이 주위에 영향을 미치지않는 장소로할 것
-수변전설비와 가까운장소로 할것
17.전력손실 구하는문제 5점
-답은 B지점 나왔구여 계산은 맞은거같네요
18.변압기용량 5점
맞음
19.접지저항 저감방법 5가지 5점
1.접지극 길이를 길게한다
2.접지극을 병렬 접속 한다
3.접지봉을 깊게 매설한다
4.접지저항 저감재를 사용한다
5.심타공법으로 시공한다
첫댓글 67점 나오네요..
제꺼도올려놨는데 보고 채점좀부탁드립니다..
@한번에가자! 다시 올려 주세욤
@강대수 네잠시만요
@강대수 올렸습니다!
감사합니다.