3장 기본교류 회로에서 공진회로부분에 질문이 있습니다.직렬 공진에서 Q값을 구하는 과정에서 Vl와 Vc의 값이 같게 된다고 하셨는데요왜 Vl과 Vc의 값에 관계없이 인가된 교류전압이 전부 Vr에 걸리는지는 잘 모르겠습니다.전체 전압이 Vr + Vl + Vc = Vr - 2Vl = Vr + 2Vc 가 되어야 될것같은대 말이죠 ㅠ
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다. Vl에 걸리는 전압은 위상이 +j 이고 Vc에 걸리는 전압은 위상이 -j입니다. 따라서 Vl과 Vc에 걸리는 전압은 서로 상쇄되어 없어지게 됩니다. 따라서 인가한 전압은 모두 저항에만 걸리게 됩니다.
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
Vl에 걸리는 전압은 위상이 +j 이고 Vc에 걸리는 전압은 위상이 -j입니다.
따라서 Vl과 Vc에 걸리는 전압은 서로 상쇄되어 없어지게 됩니다.
따라서 인가한 전압은 모두 저항에만 걸리게 됩니다.