■사용전압 154[KV]인 중성점 직접접지식 전로의 절연내력 시험전압[V]과 시험방법?
[절연내력 시험전압] 154000x0.72=110,880[V]
[절연내력 시험방법] 절연내력시험전압을 전로와 대지사이 연속 10분간 가하여 견뎌야한다
■3상380[V] 5.2[kW]전동기 절연내력 시험전압[V]과 시험방법?
[절연내력 시험전압] 380 x 1.5=570[V](7kV이하 비접지니까)
[절연내력 시험방법] 절연내력시험전압을 권선과 대지사이 연속 10분간 가하여 견뎌야한다
감사합니다
카페 게시글
[필기] 시험 준비
절연내력시험방법 이렇게 적으면 정답인가요?
김동형
추천 0
조회 1,403
20.01.16 12:07
댓글 2
다음검색
첫댓글 가능하다고 판단됩니다.