단상2선식의 전압강하는=2I*R(1선당저항)입니다. 저항이 한선당이므로 2선분을 해줘야 단상 한상의 전압강하를 구할수 있습니다. 이문제는 3상입니다. 3상3선식이든, 3상4선식이든 3상의 전압강하 공식은=루트3*I(Rcos쎄타+Xsin쎄타), 여기서 전류 I=전력/루트3*V*cos쎄타 대입하면 위의 선로의 전압강하 공식이 됩니다. 정리하면 3상 전압강하 공식으로 구하는데 전압과 전력, 저항을 알 수 있거나 구할 수 있으면 저식으로 구하시면 됩니다. 참고로 말씀드리면 3상에서 3상분을 모두 고려해서 구하는 것은 전력 뿐입니다. 지금까지 문제에서 구해 오셨던 전압(전압강하), 전류, 임피던스는 모두 한상 분을 구하는 것 입니다.
첫댓글 1선당이고 손실만 3선입니다.
단상2선식의 전압강하는=2I*R(1선당저항)입니다. 저항이 한선당이므로 2선분을 해줘야 단상 한상의 전압강하를 구할수 있습니다. 이문제는 3상입니다. 3상3선식이든, 3상4선식이든 3상의 전압강하 공식은=루트3*I(Rcos쎄타+Xsin쎄타), 여기서 전류 I=전력/루트3*V*cos쎄타 대입하면 위의 선로의 전압강하 공식이 됩니다. 정리하면 3상 전압강하 공식으로 구하는데 전압과 전력, 저항을 알 수 있거나 구할 수 있으면 저식으로 구하시면 됩니다.
참고로 말씀드리면 3상에서 3상분을 모두 고려해서 구하는 것은 전력 뿐입니다. 지금까지 문제에서 구해 오셨던 전압(전압강하), 전류, 임피던스는 모두 한상 분을 구하는 것 입니다.
전력손실 3 * 전류제곱 * 저항 입니다.
위식에서 전류 = P / (루트3*선간전압*역률) 을 대입하면 교재의 식과 같이 됩니다.
즉, 3선의 모든 전력손실의 공식이 됩니다.