와이델타변압기군과 델타와이변압기군 병렬운행시 와이델타 결선 변압기군 권선비가 30일때 델타와이 결선 변압기군 권선비를 묻는 문제 입니다
권선비 계산은 해서 답은 맞추었는데 의문이 드는게 3상 변압기 병렬운행조건을 보면 `권선비와1차 2차 정격전압이 같을것`을 기준으로 막연히 정답이 권선비 30이라고 생각할수도 있을듯 합니다 물론 2차 정격전압이 다르게 되니 조금 모순입니다만. 그래서 교재의 병렬운행조건 항목의 수정이 필요하다고 생각이 듭니다 권수비를 포함한 1차2차 정격전압이 같을 것 으로요. 어떻게 생각해야 할지요??
첫댓글 병렬운전을 위해서는 두 변압기 간의 단자전압이 같아야 합니다.
단상변압기에서는 두 변압기의 권수비가 같아야지만 단자전압이 같습니다.
하지만 3상에서는 델타-와이, 와이-델타 등에 의하여 단자전압이 같게 하려면 권수비가
다를 수밖에 없습니다.