ANALOG OUTPUT CARD에서 2가닥을 뽑아서 ANALOG INPUT CARD로 결선 하였습니다.
그런 다음에 프로그램을짜서 출력을 보냈습니다.(아날로그 출력을 보내어서 아날로그 입력으로 받는 겁니다.)
......2WIRE(C)방식 셋팅해서 하면 아날로그 값이 잘올라옵니다...
그런데 4WIRE(D)방식으로 하니깐 전혀 올라 오지 않더군여.....
이유가 뭔지를 도통 모르겟습니다.
2WIRE 랑 4WIRE랑 결선방식이 다른건지???
이해가 안되는군여,,,,고수님들의 한수 부탁드립니다.
P.S 6ES7 331-7KF02-0AB0(ANALOG INPUT)
6ES7 332-5HD01-0AB0(ANALOG OUTPUT)
첫댓글 보통쉽게구분하면 4w:전원선2가닥/신호선2가닥 총4가닥이고요 2w:전원이 신호선에 실려나가므로 2가닥만 사용합니다. AI 7KF02는 모듈측면에 보면 2W/4W 선택 점퍼가 있는데 용도에 맞게 빼서 끼워야됩니다. 보통 출력카드는 4W방식입니다. 배선방법은 S7-300 Automation System Module Data.PDF를 참조하세요
2w 는 모듈에서 전원을 4~20mA 를 내보냅니다. 하지만 4w 는 4~20mA 를 받는 역활만 가능합니다. 그래서 2w로 할때에는 입력 모듈이어도 4~20mA 를 내보내 줍니다. 다시 말해 2w 는 자기가 보낸 신호를 다시 받아서 변화되는 아날로그값을 측정 합니다. 4w 는 무조건 들어오는 아날로그값만 측정을 하게 되어 있습니다. 그래서 방식에 따라 약간씩 결선 방식에 차이가 있습니다.
답변 감사합니다... .. CARD에는 2WIRE 든 4WIRE 든간에 결선 단자는 2가닥 밖에 안됩니다. 어떻게 신호선 2가닥/전원선2가닥총 4가닥을 보낼수가 있나여???? 잘이해가 안됩니다.......INPUT CARD는 2WIRE로 했을때는 안된다는 말인가여,,,4~20mA를 다시 내보내어서????
전원선은 보통 외부전원을 이용하므로 plc에서는 2w 이던 4w이던 2가닥만 보내면됩니다. 7KF02 모듈은 멀티형이므로 S7-300 Automation System Module Data.PDF 을 보시면 이해가 빠름니다. http://cafe.daum.net/simatic 보시면 pdf파일 있습니다.
입력모듈은 2W 로 하실경우 입력을 받지 못합니다. 4W 로 하셔야 가능합니다. 출력모듈에서 직접 연결하실려면 입력은 4W 로 하신다음 결선은 2W 와 같이 2가닥만 결선하셔도 입력을 받아 드릴수 있습니다.
input module에 뒤에 2w/4w 선택 점퍼가 있는데 그럼 필요 가 없는건가여??? 단지 v이나 mA나 Pt이렇게 3가지만 선택 가능 한가여????
그리고 OUTPUT CARD 는 2W/4W상관 없는건가여???
7KF02는 멀티형입니다. 메일을 남겨주시면 영문이지만 메뉴얼을 보내드릴게요 각 입력별 설정 메뉴얼입니다. 출력모듈은 기본적으로 4W 입니다.