[필기] 다산교재 이론서 전기설비 교재 158쪽 194조 케이블 트레이 공사에서
보스코 추천 0 조회 188 14.01.26 23:03 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 14.01.27 09:57

    첫댓글 안녕하세요..

    전기설비기술기준 핌 판단기준 194-6번을 보면...

    모든 케이블이 단면적(공칭단면적을 말한다. 이하 이 조에서 같다) 120
    ㎟ 이상의 케이블인 경우에는 이들 케이블의 지름(케이블의 완성품의 바
    깥지름을 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 합계는 케이블 트레이의 내측폭
    이하로 하고 단층으로 시설할 것.

    라고 되어 있습니다.

    참고해주시기 바랍니다.

  • 작성자 14.01.27 09:59

    신속한 답변 감사합니다