전열교환기... 폐열환기장치, 열회수환기장치, 청정환기장치(시스템) 등으로 불립니다
황사와 (초)미세먼지, 조리시&집안유해물질,호흡이산화탄소 등 이제 선택이 아니라 필수가 되어버린 전열교환기..
설계 및 설치시 꼭 고려해야 될사항을 콕!! 집어 드립니다
1. 환기용량(주택 중앙집중형 기준입니다) / 설계기준은 인당 21.6CMH
인당 vs 체적당 중 높은 요구량을 선택합니다(그후 브랜드별 단가를 고려해 선택하십됩니다)
2. 전열교환 구동방식
판형(결로에 취약/저렴) vs 로타리환형(효율 좋음/소음/단가높음) + 소음기
위는 판형 아래는 로타리환형입니다
판형은 소자교환이 용의하고 저렴한편입니다(교체주기 2년^^;;)
문제는 프리히터가 없는 한겨울 영하 10도 이하가 되면 판형의 열교환소자의 막사이로 전열이 되면서 급격하게 온도변화의 의해 결로가 생길 확율이 큽니다
그래서 프리히터로 미리 공기를 데워 전열교환기로 보내는 장치를 미리 달아야되는데 비용과 관리, 전기세가 많이 들어 잘 안하는 편입니다
그래서 경동같은 제품은 영하 5도이하가 되면 내부공기청정만 강제적으로 하게 셋팅이 되어있습니다
그에 반해 로타리환형은 전열소자가 돌아가며 온도변화를 서서히 이르켜 결로 위험이 아주 적습니다
따라서 환형은 판형에 비해 가격이 좀 높고 모터가 한개더 작동되어 소음이 좀 더 많습니다(공간이 된다면 소음기 추천)
또한 환형은 판형의 비해 전열효율도 좋습니다(대략 10%이상)
국내 거의대부분 전열교환기(경동,하츠,힘펠,대성 등)는 판형입니다
국내 유일하게 셀파라는 기업이 생산하는 제품이 로타리환형입니다
또한 독일제품도 로타리환형입니다
3. 필터 : 프리필터 / 전자헤파필터 / 탈취(냄새제거)필터 / 헤파필터(H13)
필터단계 및 필터수, 두께가 두께울수록 좋습니다
또한 필터박스 추가로 달아 필터 교환이 쉽고 용이하게 관리하면 좋습니다
단점은 필터가 추가되고 단계가 더 생기므로 전열교환기의 용량 손실이되어 용량설계를 30%를 더 하는것이 좋습니다
4. 장비 / 보온관 / 분배기 / 크린호스 / 디퓨저
- 장비는 필터교환/장비점검 /소음 때문에 다용도실, 보일러실 등 생활공간과 떨어진 곳에 설치하며 점검구를 꼭 만들어야됩니다(또는 장비노출)
- 분배기는 단열이 되는곳으로 설치해야되고 최대 6~7분배를 해야됩니다(그 이상은 높은 용량의 장비(500CMH 이상)을 쓰며 스파이럴로 주관을 만들고 개별분배로 해야됩니다
- 크린호스는 내부줄음이 없는 것을 쓰며 우레탄재질은 손상이 예상되는 곳에 사용합니다
- 급기라인은 방구석으로 오래 신선한 공기가 머물수 있도록하며, 배기라인은 도어쪽으로 하여 먼지가 많이 나는 곳에
급기와 배기는 대각선 또는 되도록 멀리 띄우게 설계
- 거실은 크기에 비례해 2개의 급기 / 주방과 식당쪽에 배기 2개를 설치하며, 후드근처는 급기/배기를 피합니다
#경동 키친플러스의 주방전동후드는 급기라인 분배기전에 별도 분배해야 됩니다(100파이)
- 디퓨져는 일반과 전동디퓨저가 있습니다, 각방 공기량 조절 및 IoT연동으로 편리하게 만들면 좋습니다
5. 홈네트워크(IOT) 연동이 가능한 장비를 핸드폰으로 사용가능하게 하면 좋습니다
6. 설치단가와 A/S 및 관리(청소/필터/소자 교체용이)
위 사항을 고려하여 공사비에 맞는 장비 및 부속자재의 선택하시고 꼼꼼한 시공이 필수입니다(연결부 : 기밀+밴딩)
A/S가 용이한 대기업제품(경동,하츠 등)과 외국제품과 잘 모르는 브랜드는 신중이 선택하셔야 됩니다
필터와 소자를 청소와 교체가 편리하도록 점검구를 만들거나 필터박스를 이용해 손쉽게 관리하여야 됩니다
이상 전열교환기를 연구하고 제대로 시공하는 에어윈프로였습니다
https://cafe.naver.com/wcacademy/6057