1. 전력량계 업체에 문의해 보았는데 기록된 수치에 CT비 x PT비를 곱하면 된다고 했음. 2. 도면상 LV(1) WHM[0]의 CT비는 600/5 PT비는 20/19 이고, LV(1-1) 의 PT비는 20/19, WHM[1]~WHM[4]까지의 CT비 =400/5 WHM[5]~WHM[8]까지의 CT비 = 100/5 으로 확인됨.
<문제 점> 1.한전에서 보내오는 전기 사용량 고지서에서는 작년 12월달 기준 136,944KWh을 썼다고 되어 있습니다. 2.도면상 LV(1),LV(2)에 공장설비가 다 있음. 3.나머지는 천장붙이형 에어컨 약 60대(소비전력 4.2[KWh]), 이중 20대 정도만 자주(대략 20시간) 쓰고 나머지는 거의 작동시키지 않음. 4.보전실, 사무실 등의 일반 컴퓨터 총 23대, 가스 보일러, 콤프레셔75마력(55[KW]) 2대 20마력(15[KW])1대, 30Wx2 형광등 500개(대략 22시간 쓴다고 보면 될 듯) 등 입니다. 에어컨 4.2Kwhx20대x20hx31일 = 52,080[KWh] 컴퓨터 450W x 23대 x 대략 15시간 x 31일 = 4,812[KWh] 가스보일러 310W x 1대 x 대략 6시간 x 31일 = 57[KWh] 컴프레셔 55KW x 1대 x 대략 28시간(1대는 거의 풀가동 1대는 가끔 가동) x 31일 = 47,740[KWh] 컴프레셔 15KW x 1대 x 대략 2시간 x 10일 = 300[KWh] 형광등 30w x 2 x 500개 x 22시간 x 28일 = 18,480[KWh]
합계 : 52,080 + 4,812+57+47,740+300+18,480 = 123,469 [KWh] 12월 설비 WHM(0~9) 전력량 합계 9,402[KWh] 총 전력량 : 123,469+9402 = 132,871[KWh] 이렇게 대충 비슷하게 나오는데요.
전자식 전력량계 WHM 수치는(월 말 기준) 11월 12월 WHM(0) 4 4.4 WHM(1) 7.9 8.9 WHM(2) 6.5 7.6 WHM(3) 8 8.9 => 12월 수치 - 11월 수치 = 12월 실제 사용량 WHM(4) 8.7 11.5 WHM(5) 387.3 562.6 WHM(6) 695.4 837.9 WHM(7) 0.2 0.2 WHM(8) 285.1 388.3
12월 실제 사용량 WHM(0) 0.4 WHM(1) 1 WHM(2) 1.1 WHM(3) 0.9 WHM(4) 2.8 WHM(5) 175.3 WHM(6) 142.5 WHM(7) 0 WHM(8) 103.2
문의1) 12월 설비 WHM(0~9) 전력량 합계 9,402[KWh]가 맞는지 9,402[KW]가 맞는지? 문의2) 이 전 공장에서는 WHM(5),WHM(6)만 있었는데, 이 때의 작년 3월에는 공장 전체 전기 사용량이 39,960[KW] 였습니다. 작년 3월 기록이 없기 때문에 작년 12월 WHM(5),WHM(6)을 가지고 계산해보면 6,691[KWh] =>9.29 [KW]뿐이 안됨. 나머지는 컴프레셔 15마력짜리 풀가동, 형광등 시험기 등으로 쓰였다는게 맞는지? 문의3) 제가 계산하는 방법들이 맞는 건지?
|
답변내용 |
협회 홈페이지를 방문하여 주셔서 감사드립니다.
문의1) 12월 설비 WHM(0~9) 전력량 합계 9,402[KWh]가 맞는지 9,402[KW]가 맞는지?
=> 전력량의 단위는 kWh 로 표현되므로 9,402[KWh]로 보시면 됩니다. 문의2) 이 전 공장에서는 WHM(5),WHM(6)만 있었는데, 이 때의 작년 3월에는 공장 전체 전기 사용량이 39,960[KW] 였습니다. 작년 3월 기록이 없기 때문에 작년 12월 WHM(5),WHM(6)을 가지고 계산해보면 6,691[KWh] =>9.29 [KW]뿐이 안됨. 나머지는 컴프레셔 15마력짜리 풀가동, 형광등 시험기 등으로 쓰였다는게 맞는지?
=> 공장 전체 전기 사용량 39,960[KW]는 표기상의 오류라고 생각됩니다. 39,960[kWh]가 아닌지 확인해 보시고, 부하 가동시간을 고려하여 전기 사용량[kWh]을 가동시간으로 나눠 준 수치[kW]를 9.29[KW]와 비교하여 판단하시기 바랍니다. 아울러 위의 전기사용량[kWh]/가동시간[h] 으로 계산된 값[kW]은 가동시간 동안의 평균 소비전력 임을 고려해야 합니다 | |