건축설비(산업)기사 실기 문제복원 2019년 2회 6번 문제 (2)
뷔니 추천 0 조회 254 23.10.09 19:58 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 23.10.10 10:33

    첫댓글 번호 순서대로 공기가 움직인다고 보시면 됩니다.
    장치 노점까지 갔다가 27도가 되는게 아니라
    27도의 공기가 코일을 통과해서 11도가 되는 것 입니다.
    그리고 (3) 상태의 공기가 제일 낮아질 수 있는 온도조건이
    장치노점온도(=코일표면온도)가 됩니다.

    장치노점온도를 전체공기가 접촉을 하면 7도의 공기가 되지만
    접촉하지 않고 통과되는 비율이 바이패스팩터이고
    그 비율에 의해서 t4가 계산되는 것 입니다.

  • 작성자 23.10.10 15:25

    감사합니다!!!!