에어컨은 220v 3kw 넘어야 단독 분기인데첫번째 문제는 에어컨 두대를 더하면 3kw 넘는다하고두번째 문제는 똑같이 두대인데 안 더해서 단독분기를 하지 않네요무슨차이죠? 두번째 문제가 w가 아니라 VA 라서 그런가요?
첫댓글 30A분기 ,20A분기는 따로 구분해야됩니다. 문제 조건 잘 읽어보삼
따로 구분하면 3kw넘어도 상관없다는 뜻인가요?
@합격의길을걷는다 에어컨은 30A분기회로한다. 나머진 20A로분기하라고 되어있죠
@날아라 전기야 제가 이해 안가는것은 첫번째 문제는 에어컨2kw 두개여서 4kw가 되어 3kw 넘으니 단독분기해서 2회로가 되는데 두번째 문제는 2500VA 즉 2.5kVA 에어컨 두대여서 5kVA 가 되어 3kw를 넘지만 단독분기안하는거 입니다
@합격의길을걷는다 윗문제는 15A분기회로에 에어컨 회로포함이되죠, 하지만 밑에 문제는 조건에 에어컨을 30A분기로 따로 계산하라고 나와있습니다
@날아라 전기야 3kw 넘으면 단독분기하라는게 에어컨 한대당 1회로라는 뜻인가요?30A 라서 따로 하는건 알아요.. 윗문제는 15A같다는것도 알구요. 근데 윗문제는 에어컨이 2회로가 나오고 아래문제는 에어컨이 1회로 나와서 이해가 안갑니다. 둘다 3kw 넘는데 말이죠제가 이거를 완전히 이해못하는건가..
@날아라 전기야 답변 감사합니다. 심도있게 다시봐서 이해해야겠네요
@합격의길을걷는다 왜냐면 30a가 흐를수있는전선과 15A,가 흐를수있는 전선은 굵기가다릅니다 즉 전선가닥수가 달라지죠
@합격의길을걷는다 전선의 허용전류를 생각 하시면
@합격의길을걷는다 15A두가닥은 30A한가닥에 해당되지요
@합격의길을걷는다 즉 220v에서 3kw이넘으면 분기 조건이 되는데 이때 단독분기 조건이 15a이냐30a이냐에 따라 회로수가 달라집니다
첫댓글 30A분기 ,20A분기는 따로 구분해야됩니다. 문제 조건 잘 읽어보삼
따로 구분하면 3kw넘어도 상관없다는 뜻인가요?
@합격의길을걷는다 에어컨은 30A분기회로한다. 나머진 20A로분기하라고 되어있죠
@날아라 전기야 제가 이해 안가는것은 첫번째 문제는 에어컨2kw 두개여서 4kw가 되어 3kw 넘으니 단독분기해서 2회로가 되는데 두번째 문제는 2500VA 즉 2.5kVA 에어컨 두대여서 5kVA 가 되어 3kw를 넘지만 단독분기안하는거 입니다
@합격의길을걷는다 윗문제는 15A분기회로에 에어컨 회로포함이되죠, 하지만 밑에 문제는 조건에 에어컨을 30A분기로 따로 계산하라고 나와있습니다
@날아라 전기야 3kw 넘으면 단독분기하라는게 에어컨 한대당 1회로라는 뜻인가요?
30A 라서 따로 하는건 알아요.. 윗문제는 15A같다는것도 알구요. 근데 윗문제는 에어컨이 2회로가 나오고 아래문제는 에어컨이 1회로 나와서 이해가 안갑니다. 둘다 3kw 넘는데 말이죠
제가 이거를 완전히 이해못하는건가..
@날아라 전기야 답변 감사합니다. 심도있게 다시봐서 이해해야겠네요
@합격의길을걷는다 왜냐면 30a가 흐를수있는전선과 15A,가 흐를수있는 전선은 굵기가다릅니다 즉 전선가닥수가 달라지죠
@합격의길을걷는다 전선의 허용전류를 생각 하시면
@합격의길을걷는다 15A두가닥은 30A한가닥에 해당되지요
@합격의길을걷는다 즉 220v에서 3kw이넘으면 분기 조건이 되는데 이때 단독분기 조건이 15a이냐30a이냐에 따라 회로수가 달라집니다