[실기] 다산교재 기출문제집 ct비 루트 3에관한문제입니다
크리링3 추천 0 조회 1,345 19.09.05 20:03 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.09.05 21:07

    첫댓글 차동접속시 루트3을 곱하고,
    가동접속시에는 곱하지 않습니다.
    문제에서 접속에 관해 별도로 말이없으면 가동접속으로 생각합니다.

  • 작성자 19.09.05 22:23

    헐....ㅜㅜ 진짜 궁금하던 거였는데 감사합니다!!

  • 19.09.06 07:50

    해당 아래의 문제는 비율차동계전기의 CT 델타측 선전류를 구하는 것입니다.
    델타결선은 선전류가 상전류의 루트3배가 되므로 루트3을 곱한 것입니다.