1. 경과
- 2010.08.29 제5차 운영위원회에서 수질검사를 논의함. 최종 산들학교와 상의하여 결정함.
- 수질검사업체 : 주)랩프런티어(031-460-9000) 담당자 : 송하수(전화: 010-2980-1438)
- 검사비용 : 251,000원
- 검사항목 : 지하수의 음용수 적합여부 판단을위한 46가지 항목 검사 (검사 결과에 대한 증명서 발급)
- 검사 신청일 : 2010년 9월 10일
- Sample 채취일 : 9월 28일 오전
- 수질검사 결과 통보일 : 10월 29일
2. 결과 : 음용수 적합으로 판정하였음.
※음용수 부적합일 경우에만 시헙성적서에 표기한다고 함.
[첨부파일] 시헙성적서 원본
수질시험성적서(48).pdf
성적서 번호 : P100929-001 기술책임자 : 강윤석
시 험 성 적 서
[TESTING REPORT]
시 험 항 목 음용수 규격적부
시 험 목 적 참조용
채 수 일 시 2010년 9월 28일
채 수 자 송하수
소 재 지 경기 광명시 노온사동 470-6
접 수 일 2010년 9월 29일
업 체 명 김정근
대 표 자 김정근
채수장소/검체명 광명시 노온사동 470-6
먹는물수질기준및검사등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이
먹는물수질검사성적서를 교부합니다.
시험항목 시험기준 결과
일반세균 100 이하( CFU/mL ) 0
총대장균군 불검출/100mL 불검출
대장균 불검출/100mL 불검출
보론 1.0 이하( mg/L ) 0.01
알루미늄 0.2 이하( mg/L ) 0.02
망간 0.3 이하( mg/L ) 불검출
동 1 이하( mg/L ) 불검출
아연 3 이하( mg/L ) 0.244
비소 0.01 이하( mg/L ) 불검출
세레늄 0.01 이하( mg/L ) 불검출
카드뮴 0.005 이하( mg/L ) 불검출
납 0.010 이하( mg/L ) 불검출
철 0.3 이하( mg/L ) 불검출
수은 0.001 이하( mg/L ) 불검출
1,1,1-트리클로로에탄 0.1000 이하( mg/L ) 불검출
테트라클로로에틸렌 0.01 이하( mg/L ) 불검출
트리클로로에틸렌 0.03 이하( mg/L ) 불검출
디클로로메탄 0.02 이하( mg/L ) 불검출
벤젠 0.01 이하( mg/L ) 불검출
톨루엔 0.7 이하( mg/L ) 불검출
에틸벤젠 0.3 이하( mg/L ) 불검출
크실렌 0.5 이하( mg/L ) 불검출
사염화탄소 0.002 이하( mg/L ) 불검출
1,2-디브로모-3-클로로프로판 0.003 이하( mg/L ) 불검출
1,1-디클로로에틸렌 0.03 이하( mg/L ) 불검출
과망간산칼륨소비량 10 이하( mg/L ) 1.6
불소 1.5 이하( mg/L ) 불검출
염소이온 250 이하( mg/L ) 74
질산성질소 10 이하( mg/L ) 1.4
황산이온 200 이하( mg/L ) 11
페놀 0.005 이하( mg/L ) 불검출
시안 0.01 이하( mg/L ) 불검출
세제 0.5 이하( mg/L ) 불검출
맛 소독으로 인한 맛 이외의 맛이 없을 것 없음
냄새 소독으로 인한 냄새 이외의 냄새가 없을 것 없음
색도 5 이하( ˚ ) 1
경도 300 이하( mg/L ) 152
수소이온농도 5.8 ~ 8.5 7.2
탁도 1.000 이하( NTU ) 0.63
암모니아성질소 0.5 이하( mg/L ) 0.03
증발잔류물 500 이하( mg/L ) 205
6가크롬 0.05 이하( mg/L ) 불검출
카바릴 0.07 이하( mg/L ) 불검출
다이아지논 0.02 이하( mg/L ) 불검출
파라치온 0.06 이하( mg/L ) 불검출
페니트로치온 0.04 이하( mg/L ) 불검출
2010 년 10 월 25 일
주식회사 랩프런티어
이 검사결과는 제출된 검체에 한하며 의뢰목적 이외의 상업적인 광고 및 법적인 해결수단으로 사용할 수 없음
첫댓글 ㅎㅎ 수고했습니다. ㅎㅎ 좋은하루
좋네요..