문제 10-(2) 분전반의 단선결선도 그리는 것은 문제에서 누전 차단기와 배선용 차단기 갯수가 주어지면 그 수대로 이어주면 되는건가여?
문제 10-(5) 도면상에서 원형노출콘센트와 매입콘센트를 구별하는방법은 뭔가여? 그리고 8각박스와 4각박스의 차이점은 뭐고
그 갯수는 어떻게 세나여?
문제 11-3 ct결선에서 s상에는 왜 ct를 설치하지 않는건가여?pt결선에서 1차측 가운데 선에 퓨즈를 넣지 않은 것은 2차측 가운데선에 접지를 했기 때문인가여?
첫댓글 질문1.
문제에서 갯수를 주어지지 않았습니다.
단, 문제에서 분기보호로 배선용차단기를 썼고, 간선으로 누전차단기를 사용하였다고 했습니다.
도면에서 보면 분기회로가 No1, No2가 있으몰 분기회로가 2개라는 것을 알수 있고 간선은 당연히 한개 이므로
누전차단기는 1개, 배선용차단기는 두개라는 것을 알 수 있습니다. 그대로 그리시면 됩니다.
질문2.
현재 도면에서 보이는 코센트는 모두 매입형을 일반 8개가 보이고,방수형 1개가 보입니다.
원형 노출콘센트는 도면에 보이지 않습니다. 단, 문제를 잘 읽어 보시면 "형광등 시설은 원형 노출 콘센트를설치하여 사용할 수있게 하였다라고 하였습니다. 그러므로 형광등이 2개 이무로 원형 노출 콘센트도 2개라는 것을 알 수 있습니다.
질문3.
3상 3선식에서는 CT를 2대를 사용합니다. R상의 전류와 T상의 전류를 더하면 벡터에 의하여 S상의 전류가 나옵니다.
또한 PT는 1차측에는 원칙적으로 3상 모두 퓨즈를 넣고 2차측에만 중성선에 퓨즈를 삽입 하지 않습니다.