1. 발전소의 개폐기 또는 차단기에 사용하는 압축공기장치의 주 공기탱크에 시설하는 압력계의 최고 눈금의 범위로 옳은 것은?
① 사용압력의 1배 이상 2배 이하
② 사용압력의 1.15배 이상 2배 이하
③ 사용압력의 1.5배 이상 3배 이하
④ 사용압력의 2배 이상 3배 이하
2. 66㎸ 가공전선과 6㎸ 가공전선을 동일 지지물에 병가하는 경우 특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 단면적이
몇 ㎟이상인 경동연선을 사용하여야 하는가?
① 22
② 38
③ 55
④ 100
3. 지중 전선로에 있어서 폭발성 가스가 침입할 우려가 있는 장소에 시설하는 지중함은 크기가 몇 ㎡ 이상일 때 가스를 방산시키기
위한 장치를 시설하여야 하는가?
① 0.25
② 0.5
③ 0.75
④ 1.0
4. 최대사용전압 22.9㎸인 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 절연내력시험을 직류로 할 경우 시험전압은 몇 V인가?
① 16448
② 21068
③ 32796
④ 42136
5. 관공숙박업 또는 숙박업을 하는 객실의 입구등에 조명용 전등을 설치 할 때는 몇 분 이내에소등되는 타임스위치를 시설하여야
하는가?
① 1
② 3
③ 5
④ 10
[정답]
1. ③
2. ③
3. ④
4. ④
22900×0.92×2=42136[V]
5. ①
첫댓글 18년도 3회차 문제네요
감사 합니다~!!!