이 문제에서는 와이에서 델타로 넘겨줄 때상전압에서 상전압으로 넘겨주었습니다.
그런데 이 문제에서는왜 상전압에서 상전압으로 옮기는 게 아니고상전압을 다시 선전압으로 바꿔서 넘겨주나요??배울 때 상에서 상으로 넘겨준다고 배웠는데왜 밑에 문제에선 선에서 상으로 넘겨주는 건가요??위에 문제는 변압기아래 문제는 그냥 회로라서 그런 건가요??그럼 변압기 문제에서만 상에서 상으로 넘겨주면 되나요?
첫댓글 1. 변압비는 상전압과 상전압 간의 비 입니다.2. 위 사진에서 선간전압이 주어졌으므로 상전압으로 변환 권수비 적용 다시 선간전압(2차 단자전압)을 구합니다.3. 2번째 문제의 경우 변압기가 아니라 전원이 와이결선이고, 부하가 델타결선이라는 것을 의미합니다.서로 다른 문제입니다.
첫댓글 1. 변압비는 상전압과 상전압 간의 비 입니다.
2. 위 사진에서 선간전압이 주어졌으므로 상전압으로 변환 권수비 적용 다시 선간전압(2차 단자전압)을 구합니다.
3. 2번째 문제의 경우 변압기가 아니라 전원이 와이결선이고, 부하가 델타결선이라는 것을 의미합니다.
서로 다른 문제입니다.