이번에
전기기사 실기2회 A형 1번
(1)변압기 2차측 부하전류 구하라(정확치 않을수도)
(2)부하 단락전류 및 차단기 최소 차단전류를 써라인지 계산해라인지 인데
문제 안에서 단락전류 계산하고 차단기 최소 차단전류 쓰라고 하면
단락전류가 차단기 최소차단 전류 이므로 단락전류랑 똑같이 써야 하는거 아닌가요(요구 단위 맞춰서)
저걸 차단기 정격차단전류를 선정하라고 한것도 아니고 단락전류 문제안에 차단기 최소차단전류 쓰라는데
왜 정격차단전류를 선정해야 답이라고 하는건지 이해가 않갑니다.
차단기의 차단전류 >= 차단기에 흐르는 단락전류
이므로 차단기의 최소차단전류 = 단락전류 아닌가요.
(3) 차단기의 차단용량 계산하라.
이건 (2)번에서 단락전류 구했으면 우선되는 식이 루트3 X 380 X 1.2/1.1 X 단락전류 아닌가요.
이것도 왜 차단기 정격차단용량이나 정격차단 전류 표가 주어진 것도 아니고 선정하라고 하지도 않았는데
(2) (3) 둘 다 정격을 선정하는게 답이라는 건지도 이해가 않가네요.
첫댓글 http://m.cafe.daum.net/skilldadan/SgCv/9912?svc=cafeapp
이해가 안되서 질문 올린 겁니다
이건 배선용차단기 정의에 대한 거네요. 제가 위에서 쓴 것은 차단기의 최소 차단전류이고 질문하신건 최소동작전류 입니다. 차단전류와 동작전류는 다를거에요. 차단기는 과전류를 차단하는데 과전류에는 과부하전류와 단락전류가 있고. 정의에서 말한 최소동작전류는 차단기를 흐르는 전류가 차단기의 정격전류를 초과해서 흐를 때 과부하전류로 인식하여 동작하기 시작하는 기준일거구요, 위에서 쓴 최소차단전류는 차단기가 차단하는 과전류중의 단락전류에요/