전기기사 실기2회 테이블스펙 전선 굵기 계산문제
전선최대길이표가 주어졌는데 그걸로 않풀로
전압강하 식으로 풀어서 굵기 구하고, 전선최대길이 표에서 선정하면 무조건 오답인가요?
수험생 분들은 답변 않해주셔도 되구요,(뭐라고 하실 지 압니다. 기출문제 많이 봤습니다.)
다산에듀 강사님들 경력이 오래되셨으니
전에 이런 방식으로 풀어서 틀린 학생을 보신적 있는지 궁금 합니다.
(전선최대길이표로 풀면 150mm2이 나오고, 전압강하 식으로 풀면 185mm2이 나옵니다.)
(다음 문제인 후강전선관 두께 선정하는 표는 공교롭게 70mm로 같더군요.)
첫댓글 안녕하세요....
표가 주어 졌다는 것은 표를 이용해서 풀라는 뜻입니다.
따라서 출제자의 의도와 다르게 풀었을 경우, 불이익이 있을 수 있습니다.
테이블 스펙 문제는 가능하면 모두 표를 이용하셔야 합니다.
답변 감사 합니다. 불이익은 생각하고 있는데 기존 동일 문제 제 방식으로 풀었을 때 채점 결과 빵점처리된 사람이 있는 것만 아니면 좋겠네요..1점이라도 주길..
와 저도 이렇게 풀었습니다^^ 저랑 같은 분이 계셨네요~~ 문제 다풀고 나니까 표가 보이더라고요..ㅠㅠ
같은 분 처음이네요 ㅎㅎ