[실기] 타교재 질문 3상 단락사고 차단기 단락전류 질문합니다
갓슈2 추천 0 조회 1,408 19.04.02 19:24 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.04.03 09:57

    첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.

    단락점은 변압기 2차측 후단이며,

    차단기는 변압기 1차측 전단이므로

    정확한 풀이는 교재의 방법으로 해주시는 것을 권장합니다.

  • 비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.19.04.03 22:50