첫댓글 2차니까 루트3×380×15193.4×10의-6승으로 해야하지 않을까요?! 계산하면 9.9999[MVA]로 10[MVA]와 근접하게 나오네요
헉 감사합니다!
차단용량은 단락용량보다 크거나 같습니다 기본원칙은 차단용량은 = 루트3*정격전압*정격차단전류 입니다/ 여기서 차단전류(단락전류 등)이 주어지지않으면 %z으로 사용하는 것으로 압니다 / 여기서 차단용량은 단락용량 보다 크므로 계산값이 같지 읺을수 있겠지요
아하 차단용량이 단락용량보다 크거나 같은거군요.. 감사합니다
아래의 링크 동영상을 참고하여 주시기 바랍니다.http://cafe.daum.net/skilldadan/q0W2/9