안녕하세요.
전기설비기술기준, 저압 전기설비에서 금속제 가요전선관공사 문제에 질문이 있습니다.
위 문제에서 선택지 4번이 옳지 않은 이유가 궁금합니다.
"가요전선관공사는 접지공사를 할 것." 이라는 내용이 있기 때문에 선택지 4번도 옳은 것 같다고 생각합니다.
첫댓글 문제 지문을 잘못 이해하는 겁니다.4번. 가요전선관에 접지공사를 하였다는 틀린거고 가요전선관공사는 접지공사를 할것이 맞아요.
일반적인 가요전선관 공사 자재입니다. 요기 어디에 접지를 연결할곳이 있을까요?특수하게 제작된다면 모를까 일반적인 자재에는 접지연결이 어렵습니다. 그런 자재도 생산이 안되고 있구요.그래서 가요전선관 공사에는 접지공사를 한다가 맞습니다.금속 재질이어서 전기적으로 연결이 되기 때문에 가요전선관 배선이 연결된곳중(금속제 박스류에서 접지를 연결) 접지 시공이 가능한 개소에 접지를 연결 하는 방법밖에 없습니다.
@울산감자 가요전선관공사에 접지공사가 필요하다는 것을 가요전선관에 직접 접지공사를 해야하는 것으로 이해한게 잘못되었군요.답변 감사합니다.
첫댓글 문제 지문을 잘못 이해하는 겁니다.
4번. 가요전선관에 접지공사를 하였다는 틀린거고 가요전선관공사는 접지공사를 할것이 맞아요.
일반적인 가요전선관 공사 자재입니다. 요기 어디에 접지를 연결할곳이 있을까요?
특수하게 제작된다면 모를까 일반적인 자재에는 접지연결이 어렵습니다. 그런 자재도 생산이 안되고 있구요.
그래서 가요전선관 공사에는 접지공사를 한다가 맞습니다.
금속 재질이어서 전기적으로 연결이 되기 때문에 가요전선관 배선이 연결된곳중(금속제 박스류에서 접지를 연결) 접지 시공이 가능한 개소에 접지를 연결 하는 방법밖에 없습니다.
@울산감자 가요전선관공사에 접지공사가 필요하다는 것을 가요전선관에 직접 접지공사를 해야하는 것으로 이해한게 잘못되었군요.