변압기, 발전기 용량산정시 부하의 유효전력에서 용량을 산정할때, 질문입니다.
원장님께서는 지난 질문에 발전기는 각각 피상전력을 합해서 구하고,
변압기는 각각의 유효, 무효전력분을 각각 더해서 최종 피상전력을 산출한다고 했는데.
다른 문제를 보면 변압기 임에도 각각의 피상전력을 구해서 합산하고 있습니다.
결론은 . 원칙은 부하들의 역률이 같으면 상관없지만 다를때에는 피상전력을 직접 합산하면 안되고, 유효, 무효전력분으로 각각 더해서 벡터적으로 합산해서 용량 크기를 구해야 하는거 아닌가요? 발전기, 변압기 구분없이.....
(1) 발전기 용량 산출시 : 각각 역률을 나누어서 피상전력으로 산출하여 합산
(2) 변압기 용량 산출 : 유효전력, 무효전력을 구분하여 합산..최종 피상전력 산출
(3) 변압기 용량 산출임에도 부하 각각의 역률을 반영한 피상전력을 구하고 합산하였음 ?????
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다
변압기 용량의 경우 역률이 같으면 피상전력의 단순 합으로...
역률이 다를 경우 유효분, 무효분으로 구분하여 벡터적으로 구하셔야 합니다.
발전기의 경우 두가지의 역률이 주어질 수 있습니다.
즉, 발전기 자체의 역률과 부하의 역률입니다.
다만, 일반적으로 부하의 역률이 주어지며,
이경우에 발전기는 피상전력으로 구하시면 됩니다.
예를들어 다산에듀 교재 전기기사 2권 15년 1회 14번 문제를 참고해 보시기 바랍니다.