오늘 셤 시작하자마자 여기저기서 드릴소리, 웅성거리는 소리로 순간 멍해졌습니다.
조급해지기도 했구요, 독학 3번째 셤이었습니다.
MCCB 고정하던 중 드릴로 하니 피스자리가 우직끈 약간 깨졌습니다
-지난번 셤때도 약간깨졌습니다.
흑,적,청,녹 TB1 연결하고 EOCR1,2,3 연결다하고 주회로 연결 후 혹시나 해서 스위치 ON하고
검사했는데 흑 라인이 소리가 안났습니다.
결국 감독관 호출하여 확인 후 교체하여 다시 연결했습니다.
약 3분정도 손해 봄
--유의사항-
1.MCCB는 전동드릴로 약간만 조인 후 반드시 드라이버로 고정하세요--쉽게 깨집니다.
-- 아님,,드라이버로 고정하세요
2.흑,적,청 연결하여 주회로 확인시 반드시 스위치 ON하여 삑삑이로 테스트하세요
3.저처럼 불량이 있을 수 있으니 불량이면 감독관 호출해서 교체하세요
-셤 합격을 기원드립니다.
-저도 여기 카페에서 독학으로 많은 도움 받았기에 저의 사례를 올립니다.
참고하세요... 또, 궁금한 사항 있으시면 저의 부족한 지식이나마 성의껏 답변드리겠습니다.
좋은 정보 감사합니다.
주회로 테스트는 생각 못했는데 기본으로 해야 겠네요. 감사합니다.
정보 감사해요